"18112727956" 的回复,发表在240楼
对内容: 【学习一次,还有个问题,我也是学习用信捷的PLC,伺服原点回归完毕以后,位置定位正常,但是如果有人,瞎操作,再次按下原点回归,我的机子还会执行原点回归,请问高手,我该怎比解决这个问题...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
原点回归完成后置位一个位元件,比如M100. 把这个M100的常闭触点串联到回原点的条件中去。这样原点回归完成后就算再次按下原点回归,因执行条件中串联的M100常闭信号断开了,所以是执行不了的。LDP X1 AND NOT M100 DZRN………………类似这样