温控器电流模拟量控制变频器 点击:1389 | 回复:4



33482638

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年9月16日
发表于:2014-03-06 22:48:16
楼主

用富士温控器PXR7控制台达通用变频器,可以运转,但就是变频器的频率不随电流的大小平滑变化,最大12mA时50HZ,最小3mA时33.3HZ,频率不能随着温度的变化来平滑的变化!求助???




平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2014-03-07 02:54:56
1楼

请问温控器输出给变频器的是什么信号?是4-20MA么?可以进行PID设定 根据自己时间情况

柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2014-03-07 08:17:58
2楼

两点:1、温控器输出是否线性?

          2、变频器的最大最小频率是否设置正确比如最小输入4ma--0hz,20ma-50hz.

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-03-07 08:30:34
3楼

12mA对应50Hz;3mA对应33.3Hz,这说明变频器设定的最大最小值没对应上

候鸟在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2014-03-07 20:57:23
4楼

用温控器电流模拟量作为反馈信号,然后,变频器用用PID控制。