压力变送器防爆等级? 点击:736 | 回复:0



武汉松野智能仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:532帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2014-06-26 17:03:30
楼主

压力变送器防爆等级?

压力变送器防爆等级可分为本质安全防爆和隔离防爆两种类型

本安型防爆压力变送器作为本质安全型产品符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》和GB3836.1-2010《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》有关要求,防伪标识为:Ex ia ⅡC T6  Ga、适用于0区、1区、2区、含有ⅡA~ⅡC类、温度组别为T1~T6的爆炸性气体混合物的危险场所。

隔离型防爆压力变送器作为隔离防爆型产品符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》和GB3836.1-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》有关要求,防伪标识为:Ex ia ⅡC T4 Gb、适用于1区、2区、含有ⅡA~ⅡB类、温度组别为T1~T4的爆炸性气体混合物的危险场所。

防爆压力传感器,PG1300本安防爆压力变送器技术参数

测量范围:0 ~ 200MPa 任意选择、最小量程可做0~1KPa

常用量程:0.25、0.4、0.5、0.6、1.0、1.6、2.0、2.5、4、6、10、16、25、32、40、50、60MPa

信号输出:二线制 DC 4~20 mA

测量精度:±0.5% F S、高精度可达  ±0.25% F S

温度漂移:零点 ±0.01  %FS / ℃、或满量程 ±0.02 %FS/℃

重  复  性:±0.15% FS

回       差: ±0.15% FS

电源电压:额定 DC 24V、范围:DC 12V~36V

过载压力:150% 、即额定压力量程的 1.5 倍

负载能力:电流型  ≤ 600Ω、电压型 ≥ 100kΩ

环境温度:  -10℃~70 ℃、

相对湿度:5 % ~ 95% RH  (25℃时)

大气压力:86 kPa ~ 106 kPa

绝缘性能:≥50 MΩ、   AC / DC 500V

防护等级:  IP65

防爆标志:本质安全型的防爆型式:  Ex ia ⅡC  T6  Ga

本安参数:Ui  =   28V DC 、  Ii   =   93 mA
            Ci  =   44 nF、      Li  =  0   mH 、   Pi   =  0.65W





热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师