lindon1111
三菱Q68ADI模块设置 琢磨一下午,
监视模块关联的地址数据 不论信号怎么变,数值不发生改变。
以前用西门子的io模块 模拟量的就是当普通IO模块处理 修改的设置下进去就能用,不用重新上电。
结果三菱这模拟量模块得当成智能模块处理,修改的设置都需要重新上电才有效。
联系三菱客服 回复的是信号接线有问题,结果想起以前用if232时要重新上电,试一下就好了。
注:GX WORKS 2/3 不用像GX develop 需要另外安装AD CONFIG。
有多少人掉进这坑过??