这是15年前的事了,当时接了一个小的仪表成套工程,范围包括一个炼铁高炉包括上料自动化及仪表、七座热风炉、一个烧结炉、一套烧结配料的全部仪表,在现场安装调试时不慎把福禄克8050A四位半数字多用表的表笔用电烙铁给烫了,露导线了,但并没有发现;调试4.6米平台上一个仪表保护箱内的混风阀电动执行器时,测量220V电压不行被电打了个趔趄,险些从平台上摔下来,幸运的是被孔板的引压管挡了下,避免了事故的发生。从那以后,我们测量危险电压时,先要检查表笔的绝缘性能。同时,测量不要求精度的电压、电流,也不再使用8050A,而是使用小型的普通数字万用表了,8050A专门用于校4-20mA和1-5V仪表信号,因为8050A体积较大且需要电源,现场用着不是很方便。后来回想,要是从4.6米平台摔下,后果不堪设想啊。