现场调试PLC时遇到一个奇怪的问题:24VDC DI信号单个合上端子测试时没有问题,但都合上端子时有的信号报短路故障(PLC带有诊断功能),而用万用表测量实际电流却是在通道允许的范围内,从现场设备端测量工作电压也正常。
我随后逐个测试,发现现场信号甚至会互相干扰:合上第一个通道的端子时,该通道正常,没有报错;当合上另一个通道的端子时,会导致两个通道都报短路故障,而实际测量电流都是正常值。
施工人员反映24VDC DI的信号线在有些地方和220VAC/380VAC电缆铺设在一起了。但24VDC DI的信号线是铠装电缆,只是没有屏蔽层。而铠装在现场设备端压接良好。应该没有这么强的干扰吧?用万用表测量信号线对地电压,有几伏感应电压,测量时会逐渐衰减,但衰减的速度比较慢。
由于现场设备端的接地不是很好,为了排除信号干扰,做了如下尝试:信号线的铠装在机柜内接地,断开现场设备端的铠装压接点,故障现象如故。
哪位大虾有这方面的经验,麻烦告知如何处理这个比较棘手的问题。