回复内容:
对:yuan3487关于对于安川伺服,个人用过不少,首先问下你的伺服是多少W的伺服?750W以上要接三相电的。如果你接了单相电 设备也能正常运行,但是输出的最大扭矩会有变化。是否你的机械手负载很大?另外看你的曲线分析。机械手是不是往返动作?你正反转扭矩限制是否设置了? 内容的回复:
答:是400W的
2、750W以上要接三相电的。如果你接了单相电 设备也能正常运行,但是输出的最大扭矩会有变化。
答:按照手册接的市电,交流220V,扭矩基本在30%以内变化
3、是否你的机械手负载很大?
答:我的机械手是SCARA水平关节机械手,三四两个轴耦合,空载得到的波形。
4、另外看你的曲线分析。机械手是不是往返动作?
答:对,是往返运动,我分别对四个轴都进行了测试,动作都是往返运动
5、你正反转扭矩限制是否设置了?
答:设置了,参数最大值是800%,我设置的是200%
谢谢你yuan。
现在经过我的调试,反馈速度和位置参考速度波形基本吻合,差距不到10ms,位置误差波形也在500个脉冲范围内。这两个属于跟随性和响应性。
问:
1、调试伺服电机除了跟随性和响应性,是不是还有震动和噪音
2、对于跟随性和响应性我分别调整前馈增益和位置环增益,是否正确?
3、震动和噪音指标如何量化