刚刚回答了一个关于四极断路器的应用问题,查了一下资料,大家共同学习
是否选用四极断路器可遵循以下原则
1.根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换断路器应使用四极断路器 2.带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器 3.在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器 4. T N - C系统严禁使用四极断路器 5. T N -S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究 6. T T系统的电源进线断路器应采用四极断路器 7. I T系统中当有中性线引出时应采用四极断路器