楼主最近还看过
偶负责的控制系统也会发生这种状况,虽然这个控制系统是弱电功率也不大,但是其内部卡件都是比较精密的设备重要性也不差。因此偶对待这样的现象也是很慎重,怕一不注意损坏设备。
偶的处理方法就是先查故障点,有时真的不好确定的状况下,在查找很多点都没有效果下,就尝试着送电,这个在总电源送电之前,偶首先是把所有的用电负荷全部切断,然后送总电源,看是否正常。接着在送外围的设备,比如现场的各个用电负荷,送电的顺序要间隔一段时间,最后再送控制柜内部的各个接线端子用电设备,工控电脑电源,最后在送控制系统的电源。
这样逐一送电即可查找故障,又可减少负荷对总电源的冲击,因为若带负荷送电即使设备没有问题,由于负荷大造成总电源过流也会跳闸,所有还是按照负荷大小和安全性逐一送电顺序来投运。
我想对于强电的配电合闸也应该如此,因为即使设备没有故障,其带负荷送电必定会引起大电流造成跳闸或者影响总线。
我也体验过总开关一合闸就炸了一声,有一次接到车间电话说总开关跳闸,一去到电柜那用肉眼看了一下,没有看到什么问题,就把总开关下来的小开关全部关掉,在合上总开关,就炸了一声,后来就仔细检查总开关输出至小开关,发现有一个小开关发黑,小开关上端的线也烧烂,还有那个小开关下面接的接触器也发黑,就把接在接触器下端的电机线拆掉,用万用表测了一下接触器和小开关,发现接触器相间短路,小开关也短路了,然后更换小开关还有接触器,小开关上端被烧烂的线恢复绝缘,在用合上总闸,没有问题后在一个一个小开关合上。
新手们可要注意一下:比较大一点开关跳闸后,没有发现问题时,想在一次强行供电,应该先把总开关下来的小开关全部关掉先,千万不要用手去打总开关(小开关可以用手合上闸),应该拿绝缘的东西,还要有一定长度,用来合总开关,这样的话,就算总开关会爆炸也不会炸到自己的身体,这样可以保障自己的生命安全。
跳闸原因有:线路短路,线路漏电,线路负载过大,超过额定电压(电流),实际功率过大,电源电压不稳定。
下列情况不能强送:
1.试送不成功的,不能再强行送电。
2.载有重要负荷的线路,在强送时可能对设备有损坏的线路。
3.没有找到跳闸原因的情况下也不能盲目的送电。
本人处理过·10kV 线路跳闸事故,处理过程简单如下:
处理原则: 先快速快速找到故障点,处理后才能送电。根据继电保护动作情况预测事故发生在线路的地段不同,其继电保护动作是不一样的。电流速断保护动作跳闸:电流速断保护的保护范围,一般为系统最大运行方式下发生短路时,保护范围最大,占线路全长的 50%左右。而当线路处于最小运行方式时,保护范围最小,占线路全长的 15%~20%。因此,电流速断保护装置动作跳闸,则说明故障点一般大多位于线路前段(靠近变电所侧)。过流保护装置动作跳闸:过电流保护的保护范围为被保护线路的 100%。但通常过流保护装置同时设有延时继电器,在与速断保护装置配合使用时,一般在线路后段发生故障时才动作跳闸。电流速断保护与过流保护同时动作跳闸:此种情况一般说明故障点位于速断保护与过流保护的共同范围,故障点大多位于线路中段。所以,变电所断路器跳闸,要及时调查继电保护动作情况。根据继电保护装置的动作类型及特点,对故障性质及范围进行大致定位。
50MP获得者:chenminglei0509 chenminglei0509
10MP获得者:dzz666 驴上树表情酷
陆富强 陆富强
hcy0123456 hcy0123456
yanwen0227 yanwen0227
ihynw 河源小廖
30积分获得者:tclwzy 云锋
zhxl198808 zhxl198808
13573632270 达仕数控
jingtao 惊涛骇浪
yupi_001 烟波浩渺
tjlsh 燕山雪
边城子夜 边城子夜
jiaoanpeng jiaoanpeng
zlw94313 zlw94313
zenzhiqiang123 ZZQ123
yuyangsdly yuyangsdly