这种干扰主要是无线干扰。
本人曾遇到过相同的情况,开始一直认为是什么地方线接错,但查到最后接线绝对没问题。
再用数字万用表测量一端约2米长的连接线(两端开路)两侧的电压,在变频器工作时竟测到100V的电压。
后发现电动机未接地,将电动机接地后一切恢复正常。
因此对于PLC同变频器装在同一柜子里只要做到以下几点,就没有任何问题(我们一直是将PLC同变频器装在同一柜子中的):
1、变频器主回路的进出导线均应3根绞在一起,最好采用屏蔽电缆,屏蔽层可靠接地(尤其是变频器输出电缆,因为大多数变频器都是PWM方式,高次谐波会产生很大的无线干扰)
2、主回路导线与控制回路导线必须分开布置(例如分别布于柜子的两旁)
3、变频器、柜子外壳、电动机外壳都必须可靠接地
4、PLC的接地不要同以上接地混合(可以浮空,不接地)。
☆ 变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE