引用毕老师的回复:"问题就出在零线上,这是大家都认可的事实,从先后零线电流就可以验证。现在是你不明白问题真正在哪里。但一点可以肯定,就是在用户零线连接处到变压器中性点之间,我只能根据你说的分析:
原来连接零线电阻可能已经有几欧姆,这么大的线接头线鼻压节出产生的接触电阻的可能性大,特别是铝线鼻,20A的电流几欧的电阻,加上大线散热好,接头处温度可能不是很高,不过用手应该感觉到了,这次整改恰巧把它压好了,况且零线也大了。
一般正常三相点电工对零线压接问题不是很重视,的确三相平衡的情况基本没有电流,但居民用电很难平衡,类似你这种故障不少。事实很清楚,可能你一下转不过来罢了"。
毕老师,您上面提到的疑点我们都检查过,我们曾经用万能表检查线接头线鼻压与电缆线之间的电阻、电压,测量结果都是零,电阻为零证明接触良好,没有电位差也证明接触良好,尽管数据显示没问题,我们还是重新加压线鼻,结果还是没有用。不过今天我似乎想明白了这种怪现象的原因,确实不是零线接触不良的原因。等我证实后再发过来让您论证。
www.gongkong.com/webpage/forum/201102/2011022310270000001-1.shtml
劳请毕老师指教,望毕老师不吝赐教,感激不尽……
www.gongkong.com/webpage/forum/201102/2011022310270000001-1.shtml
劳请毕老师指教,望毕老师不吝赐教,感激不尽……
断路器与接触器的选择,有明确规定,实际中看电机等工作状态。
接触器选大,不会出现状况,成本增加。
断路器选大,不会正常保护,不出现问题,当刀开关闸用。
