开此贴旨在相互学习,广交朋友,建一个技术平台,成立一个团队,互通有无,相互支持,共同在吃人的社会中生存。本人几十年通过从事各行业工艺的控制,积累了一定的理论与实践经验,愿与各位朋友共享。
(1) 参加工作不久的朋友,在工作中遇到的实际问题,有疑惑,请拿来,讨论解决。
(2) 工作几年在单位独立做项目的朋友,遇到难完成的项目,拿出来或发邮箱,大家合作完成。
(3) 工作多年的朋友,把经验拿出来大家分享,工程项目信息等需要大家协助的拿出来,一起解决。
人字的结构是相互支撑,三人为众,众人拾柴火焰高,一根筷子不经折,一把筷子折不弯,团结就是力量,同类人,团结起来。
在本贴发贴仅限于技术交流,技术无国界,科技是第一生产力。知识要不断学习,不能保守,要学不是守,要努力向前,越走在前面,机会就越多,朋友们,努力!
合作共赢,我们在各自的工作岗位上会有这种情况:有能力条件没有项目或项目少,做不过来或没能力做项目多不敢接。请各位朋友公开个人的联系方式,邮箱,电话等,以便运做。价格,项目等问题请私下谈。前提:诚信。
个人信息: 毕庆民 山东淄博张店 电话:13964329929 邮箱:biqingmin@163.com
还是那句话,到淄博,老毕请客。
请问两台容量不同的变压器可以并行吗?
转一下别人的帖子,大体就是这个意思。
将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。 变压器并列运行应满足的条件: 1、变压器的接线组别相同。 2、变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。 以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。 3、变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。 4、并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。 两台电力变压器同厂生产,同型号,欲并行,必须是:电压等级相同,接线组别相同,阻抗电压相同,这是两台电力变压器并行的必须条件.