你的金属衣架与墙体是连接的吧.摇表测的是绝缘电阻,用两根表笔测两个物体间的绝缘电阻.零线与你的金属衣架间的电阻如果空气干燥该是无穷大的.漏电断路器浈测的是电流平衡,电压会从高电位流向低电位.火线与你的金属衣架间有明显的电位差,多少总会有点电流流向大地,虽然你测出来的绝缘电阻是无穷大..但漏电断路器各相之间电流就不平衡了.所以就跳闸了.
说的好有道理,题中大家注意到没有,一个是浴室,一个是零线与金属衣架间的电阻。这里涉及到零线与地线的问题。漏电开关简单来说就是输入不等于输出,那么就跳。浴室的墙壁其绝缘电阻肯定不高,你用摇表对地肯定不会无穷大,假如很大,零线开路了,或者说没接到重复接地的节点上,这就要注意了。既然浴室的电阻不高,泄漏的电流肯定大于30ma,否则不会跳漏电开关。因此希望是测量问题。其次,这是实实在在的漏电,绝对不应该理解为什么电容的概念。因此,我们要再看看浴室等电位安装的规范来执行(好像是80年10月执行的),马虎不得。这个问题提得非常好,好就好在让大家重新考虑浴室的电热水器的等电位重要。
还有,建议大家在网上重新索索“老电工被电死”的文章,会有不同的启迪的
各位老师我是刚刚加入没多久的新人也是一名电工工作时间不短了但是经验还比较欠缺;遇到一件这样的事麻烦楼上的老师可以给我详细的解答一下。谢谢!
我的家里有一个小型的加工厂,接入了三百八十伏的电源;进线用普通的试电笔测量三相只有二相测电笔显示,有一相电笔测量不到;但用万用表测量三相电压平衡,下接电机一台5.5KW运转后也正常三相电流用钳型表测量电流也是平衡的。请教各位可以帮我找到答案。谢谢!!!!
内容的回复:毕老师,上次我向你请教的(生活区零线接触不良问题)我已经在我的博客里详细的将故障的特征、处理故障曾经用过的方法以及我认为故障的真正原因都详细的写出来,因为篇幅较大,不便在此发布,请老师有时间到那一看,以便指导。题目是<一种非常规供电线路引起的另类的(零线接触不良)故障>。谢谢
个人认为是这种原因,因电缆不合理的使用出现的莫名其妙的现象,
还有请各位同行注意一个问题:
就是动力电缆单芯的载流量远大于同规格多芯电缆,然而设计却多选择四芯电缆,原因同行要明白。