对:shuaying 关于新年我来提第一问题。还是和工作有关的。401办公室的插座外接设备发生短路,办公室有控制开关M41(编号),插座和灯的电源是分开的,当发生短路时,M41控制插座和灯的空气开关跳断,并且M41总的空气开关也跳断。短路消除后,当把分路开关和M41总的空气开关推上时,没有电,到层控去看时,控制M41(M41的上级开关)的空气开关也跳断了。推上后办公室有电了。问题是为什么空气开关会路跳断上去?插座外接设备发生短路,应该跳断插座的空气开关,不应跳断办公室控制开关M41,更加不应跳断层控的空气开关。希望各位大侠,分析一下,让俺知道,谢谢了。 内容的回复:
你详细查一下各个分开关的短路分断电流就可以了,越上级的开关应该短路分断能力越大!
谢谢!
问题就出在零线上,这是大家都认可的事实,从先后零线电流就可以验证。现在是你不明白问题真正在哪里。但一点可以肯定,就是在用户零线连接处到变压器中性点之间,我只能根据你说的分析:
原来连接零线电阻可能已经有几欧姆,这么大的线接头线鼻压节出产生的接触电阻的可能性大,特别是铝线鼻,20A的电流几欧的电阻,加上大线散热好,接头处温度可能不是很高,不过用手应该感觉到了,这次整改恰巧把它压好了,况且零线也大了。
一般正常三相点电工对零线压接问题不是很重视,的确三相平衡的情况基本没有电流,但居民用电很难平衡,类似你这种故障不少。事实很清楚,可能你一下转不过来罢了。