首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

加热管星形连接,是否要接中性线 点击:29894 | 回复:57



凡心无痕

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-08-10 12:20:10
楼主
三根同功率的加热管,星形接入电路中,是否要接中性线,为什么?如果运行中有一根损坏,对其它两根是否有影响?如果三根加热管功率不一样,星形接入电路中,是否要接中性线,为什么?请老师解惑,有理论推导最好。



凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-08-10 13:53:16
1楼

自己先顶一个,等师傅解惑!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2010-08-10 14:06:23
2楼
 三相对称可以不接,有一根损坏,二根管承受380V电压;如果接零线,没坏的二根管还正常工作。功率不同时必须接零线。

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-08-10 14:16:41
3楼
2楼说有一根损坏,是指:断路是吗?请详细的解释为什么是380V?还有功率不同的必须接零线?您的回答很好,我们厂就坏了几根加热管,我也是这样想的,但没有推导出理论依据,还请详解!

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-08-10 15:34:58
4楼

又要自己顶,等待师傅回答。

chenli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1000
  • 注册:2006年10月26日
发表于:2010-08-10 15:39:27
5楼
若是三相星型平衡负载,则中性点可以不接零线。若是三相星型不平衡负载,则中性点一定要接零线。

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-08-10 16:08:07
6楼
为什么,请详细解释不平衡要接中性线,

吾家有山名木兰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 192回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1089
  • 注册:2009年4月05日
发表于:2010-08-10 16:36:25
7楼
若是三相星型不平衡负载:不接零线的状态下功率小的会承受很大的电压,有可能损坏;功率大的可能电压不足,可能被旁路掉。

老狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1588
  • 注册:2008年3月01日
发表于:2010-08-10 16:44:08
8楼
引用李纯绪 的回复内容: 三相对称可以不接,有一根损坏,二根管承受380V电压;如果接零线,没坏的二根管还正常工作。功率不同时必须接零线。


有一根损坏,其他二根管就串联在一起,接在两跟火线之间,当然是承受380V电压

凡心无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2361
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2010-08-10 16:51:49
9楼
回8楼,按你说的,即使没有损坏,每两根不也是串联吗,380V?再:虽然380V,但有两个电阻分压,每有电阻两端不才190吗

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-10 18:18:55
10楼

引用凡心无痕 的回复内容……虽然380V,但有两个电阻分压,每有电阻两端不才190吗


1、“每有电阻两端不才190”,都不能正常工作;

2、如果是一相短路,“每有电阻两端不就是380”,会烧掉的;

3、加热管的电阻一般工作不稳定、不对称,有了零线N,相电压才能稳定在220V上;



我高兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2004年12月19日
发表于:2010-08-18 17:19:09
11楼

一定要接,并且最好接三相四线漏电断路器。这样更安全。

 

想想看

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 821回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2587
  • 注册:2008年9月15日
发表于:2010-08-18 18:48:16
12楼

三相同功率时可以不用零线,一相断路时,其它二个加热管是串联接在380伏电源上,实际每个承受电压是190伏不会有不良后果,只是功率下降。三相电机三个绕组也不可能做到百分之百对称,不用零线电机工作也没影响。

要虚心学习

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:20帖 | 263回
  • 年度积分:1095
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2010-08-18 18:58:05
13楼
引用想想看 的回复内容:

三相同功率时可以不用零线,一相断路时,其它二个加热管是串联接在380伏电源上,实际每个承受电压是190伏不会有不良后果,只是功率下降。三相电机三个绕组也不可能做到百分之百对称,不用零线电机工作也没影响。





yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-08-18 19:06:31
14楼
3根同功率的加热管 Y 连接,可以不用中性线,如果是6根或9根加热管 Y 连接,则必须连接中性线。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-18 19:26:12
15楼
引用想想看 的回复内容:

……三相电机三个绕组也不可能做到百分之百对称,不用零线电机工作也没影响。


1、三相电机星接不接零线N,没有问题;

2、三相加热管星接不接零线N,就有问题,原因是加热管的工作状态温度处于高温加热状态;



勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2010-08-18 23:40:42
16楼
支持2楼和12楼

TO:15楼:2、三相加热管星接不接零线N,就有问题,原因是加热管的工作状态温度处于高温加热状态;


实践上,有好多星型加热是不用零线的。不接零线,没有什么问题,只要你的电热管质量好就可以。不接零线就有问题是因为电热管处于加热状态,这个能叫原因吗?

难道电热管是用来做制冷的或者用来发光的????????

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-08-19 01:30:17
17楼

引用勃龙工控 的回复内容:支持2楼和12楼

……不接零线就有问题是因为电热管处于加热状态,这个能叫原因吗?……


1、电热管处于高温加热状态,容易损坏,参数容易变化;

2、所以强调要380V△接,220V星接最好接零线N;

yangguanglaonian

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2010-08-19 01:31:05
18楼

三相对称可以不接,星点上没有电流通过

有一根损坏,另外二根管承受380V电压,只是功率就小了

如果接零线,没坏的二根管还正常工作。

功率不同时必须接零线。

fengday

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 185回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2042
  • 注册:2009年7月28日
发表于:2010-08-23 08:45:38
19楼
引用yjig 的回复内容:3根同功率的加热管 Y 连接,可以不用中性线,如果是6根或9根加热管 Y 连接,则必须连接中性线。


如图6跟电阻相同的电热管星接,可以不接中性线

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-08-23 17:24:57
20楼

楼上说的没错,3相负载是对称的,中性电流就是零(忽略各电热管的不对称度)。

但如果6根刮热管的任意一根老化被烧断,此时的中性点电压仍然等于零?

3根加热管,发生以上故障时,虽然中性点的电位不等于零,但剩余的2相加热器不会过电压,各相电压等于190V。

而3根以上的加热器发生以上故障时,相当于3相不平衡负载,其中的故障相,电压将超过220V。那么已经发生故障的一相,将仅剩1根加热器在继续工作,该剩下的一根加热器将承受高于220V的电压,用不了多久,剩下的一根加热器将迅速损坏。

这就是3根以上的加热器,需要加一根中性线的原因,其目的是防止在发生故障时,使故障进一步的被扩大。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页