ABB ACS600 ACS800 系列变频器 使用及维修(诊断)探讨 点击:32200 | 回复:198



铁戟沉沙

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 199回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:903
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2009-03-13 13:50:04
楼主

1、本帖只用于,ABB ACS600 ACS800 系列变频器,调试及维修遇到的“疑难杂症”的探讨。紧急需求,请求助ABB传动服务热线:400 8108885。

2、学术争论如:DTC与矢量控制的优劣是不受欢迎的。广告也是不受欢迎的。

3、对ABB传动产品质量和服务的抱怨,请通过正常渠道,不做答复。

4、本人虽是ABB传动服务团队一员,但所有言论只代表个人意见,供参考。




  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年11月22日
发表于:2014-03-31 11:39:39
161楼

我用的是ACS800变频器,用于大车行走。早晨变频器突然出现PRESS FUNC TO START      OPTION SETUP,

然后我就把参数从新设定,从新上电后发现还是出现这个报警,我从控制盘传入参数,还是出现此问题,是不是主控制板里边元器件损坏了。

更换新的控制板现象消除了

xiewenzhuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2014年3月19日
发表于:2014-05-05 21:23:53
162楼



有一台ABB800-04-0400-3,负载为水泵电机,电机功率为280KW,变频器报+DC overvolt应该是直流母线过压,还有台报5210然后,停机。但是奇怪的是为什么能把一排电气柜的总进线断路器1000A顶掉呢。这一排柜子就这三台变频器,还有一台不运行,变频器上口是ABB的OT800E03K隔离开关。故障基本上是两三天就一次,复位后变频器还能继续用。

在线等答案。

天山人2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2014-07-07 17:10:15
163楼

楼主你好,我这边现在有一台ABB公司的变频器,上电显示错误“FF51”,请问这个一般来说是什么问题造成的呢?

天山人2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年7月07日
发表于:2014-07-07 17:11:37
164楼

回复内容:

对: 天山人2009 楼主你好,我这边现在有一台ABB公司的变频器,上电显示... 内容的回复!


新手,求各位原谅,主要是没接触过几次变频器,才开始接触。

8836809

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年12月10日
发表于:2014-12-10 13:35:25
165楼

我们有一台acs800-01-0030-3 p901 n652的变频器用于5t桥式天车钩头提升机构的改造。制动电阻选用的型号是sace15re13。重负载下降是总报7111故障。只有把转速调整到很低的情况下才不报故障。请问老师是不是没有制动斩波器造成的?应该选用什么型号的斩波器

13123239915

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年12月16日
发表于:2014-12-16 18:52:33
166楼

可以把800的说明书发给我吗?刚装机台,没有说明书,邮箱地址85469110@qq.com谢了!

gzl3832462

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2014年6月26日
发表于:2014-12-16 23:02:03
167楼

回复内容:

对: 8836809 我们有一台acs800-01-0030-3 p901 ... 内容的回复!


我们公司大力神的行车用的ACS800-01-0050-3+D150+P901

bibo5445

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:124
  • 历史总积分:3621
  • 注册:2011年2月24日
发表于:2014-12-17 08:15:47
168楼

回复内容:

对:   问一下ABB变频器(带起升宏)用在起重机上,下降的时候... 内容的回复!


建议你加编码器反馈

LIUFEI098

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2015年2月09日
发表于:2015-02-09 22:30:51
169楼

有个技术性的难题困扰好久了,一直没有解决,具体如下,求高手解决:

1、背景:我们使用到的是ACC800 ,起升变频器

2、故障现象:偶发了一次,差点造成重大事故。在进行慢速起升时出现了溜钩现象,操作手柄回到0位后,钩头还在往下掉。检查制动器等都无问题。

3、怀疑:怀疑变频器参数和PLC程序设置存在问题。

各位大神能不能给个指引性的建议,万分感谢!

crazy00701

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2015年3月30日
发表于:2015-03-30 21:57:38
170楼

acs800 带双电机 在制动电阻改造的过程中由于失误造成电阻接线接地.使用后变频器报3220故障,测量直流母线电压只有220V(接入380*3)怀疑为整流模块故障。更换同型号同参数变频器后报过流故障。经观察发现停车时电流高达额定电流的4-5倍。重新拷贝上传参数后故障依旧。

请问是什么原因怎么解决

crazy00701

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2015年3月30日
发表于:2015-03-30 22:05:02
171楼

 

回复内容:

对: LIUFEI098 有个技术性的难题困扰好久了,一直没有解决,具体如下,求... 内容的回复!

  请问你们的制动用的是液动推杆 还是电磁式的,起升重量是多少。 一般情况溜钩和变频器设置关系不大。如果抱闸制动OK的话变频器动作的时候会报7121堵转。。。。建议调整抱闸后再作实验(带载)。

stranger1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2015年5月28日
发表于:2015-06-09 10:36:04
172楼

你好老师!小弟菜鸟一个!现在在修一个800系列132kw的机器!现在修好了!不知道怎么的上电不显示???而且直流500v也没有完全没充电进去!这个百思不得其解!希望老师能给我指点一下!(机器以前被人做过手脚)

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2015-06-09 11:04:26
173楼

引用 stranger1 的回复内容: 你好老师!小弟菜鸟一个!现在在修一个800系列132k...

 充电接触器合闸了吗?

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2015-08-07 21:14:41
174楼

回复内容:

对: 南宁变频器维修 楼主,你好!我厂现在有一台ACS800的机器200KW... 内容的回复!

 

检查下ASFC-01C,最好更换个好的试试,你的情况我在现场也遇到了,后面把ASFC板更换后就正常了。 

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2015-08-07 21:17:35
175楼

回复内容:

对: swd321 ACS800-11KW的直流电压是怎么检测的? 内容的回复!

 有两根线分别接直流正和直流负,送到AD内转换成数字量

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2015-08-07 21:19:47
176楼

回复内容:

对: TYB8811 版主:你好!  我们给钢厂的设备上配了6台ACS800... 内容的回复!

 用drivewindow软件设置就是撒

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2015-08-07 21:20:51
177楼

回复内容:

对: leileivv 我们用的一台ACS800-104-0020-7的逆变器... 内容的回复!

 不需要,把20组里面电流限制放大点,就好了。弱磁的时候电流限制小了不的行

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2015-08-07 21:22:51
178楼

回复内容:

对: lsh929929 现公司ABB变频器ACS800-01-0030出现以下... 内容的回复!

 你的参数里面设置AI输入没呢?一般我们都是用AI1与AO并联连接进行外部给定(不是走通信方式哈)

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2015-08-07 21:36:58
179楼

回复内容:

对: LIUFEI098 有个技术性的难题困扰好久了,一直没有解决,具体如下,求... 内容的回复!

 投编码器没有哦?如果投了编码器,重新辨识电机应该就可以悬停。我以前也遇到过,电机没有辨识好,启动电机后,电机以1转每秒的速度在旋转,后来重新辨识,投编码器就好了。

zhanglin19891117

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 450回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年11月09日
发表于:2015-08-07 21:42:31
180楼

回复内容:

对: viu496 您好,我的ACS800变频器一直用着都很正常,最近没什... 内容的回复!

 你可以把泥浆泵缸套松开,在本地一点一点的试试,保证电机的扭矩是放开了的,如果还是报,检查ASFC板,看二次合闸是否完整,不能是虚合闸


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师