首页 上一页 1 2 下一页 尾页

电动执行器问题 点击:1854 | 回复:35



junyu201314

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-01-11 12:37:53
楼主
最近,有几台锅炉上水的津达执行器总是不稳,在调节过程中失灵,总是往100%跑,换了反馈电位器,电路板,还是不行,而且限位开关有时不起作用,会走过头,真的不知怎么办了?希望大家给与帮助,



jayzhang998

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2009-09-02 08:43:37
21楼
我认为是执行器的模块抗干扰的问题,我是生产PS系列执行器的,去年5月份遇到过一次这样的问题,现在再也没有遇到过,有了解执行器和调节阀的朋友可以联系下,交流下。QQ289379529 姓: 张   电话是:13685872784

成长学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-09-04 16:40:34
22楼

进入这里可以给你们提供帮助学习http://www.gk168.com/zs/default.aspx

幽谷青山

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2009-09-15 21:28:44
23楼

我们用的川仪的电动执行器,也出现过阀门往开放相动作时先到100再到指定位置,关的时候先到0再到指定位置,

这是调节阀门哪,结果就是反复的100和0.天地良心我们才用半年,告诫各位千万不要用国产的,你害的是你自己

侠客佐罗

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2009-09-24 16:58:38
24楼

你用的是不是正宗的天津仪表七的,所以会出现这种现象,如用天七就不会出现。

如有问题可以电话给我:13735480028

 

monk00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2009年5月31日
发表于:2009-09-28 11:39:25
25楼

用我们的电动执行器!!可以解决你的问题!!

 

我们是从事这个行业很多年的!!

金超利达

奉化市海联电机有限公司缪海露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2010-01-31 20:34:08
26楼
我有智能型电动执行器的全套3个类型的机械图纸,全套机械图纸30万不知道你要不要买?是CAD格式!如果需要?请联系我13805835899缪先生,同时提供供应商详细联系电话。

田中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-02-21 12:28:55
27楼
其实,现在市场上大部分执行器都一样。不论从功能还是质量。都做的比较的好。如果对功能要求比较高的话,可能在质量上会有问题。因为现在只能得产品正在逐渐成长。在现市场上有很多的智能执行器。关键看它的控制器性能怎么样。尤其在解决多回转,实现非侵入的问题。是现在比较热门的话题。关键是怎么看待非侵入的。有遥控器就是智能的?不是的。世界上,现在又3种方法实现非浸入的。各有各自的优缺点。如果你对控制器感兴趣,我可以提供一款兼容前3种方法的一种全新型的智能控制器。完全解决非浸入设定关键问题。 18604083981                86-411-83688379-805

总总工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2010年1月28日
发表于:2010-02-23 08:44:01
28楼

恩,要相信品牌,相信大鼻子们,相信外国的月亮比中国园?哎,民族产业之悲

田中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2010年2月20日
发表于:2010-02-24 16:37:44
29楼
你一定是死区没有调好。调一下死区试一试吧。

闫清文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年3月20日
发表于:2010-04-09 23:45:10
30楼

重新调试执行器关闭到位在4到20ma.另外设置调节器pid的比例i减小数值

wuhuzhougong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年4月08日
发表于:2012-04-08 16:02:42
31楼
上海博韵自动化科技有限公司行业首家精小型电动执行器,0°-360°系列的基础上设计研发的中小口径阀门多回转执行器,又个实现行业首家精小型电动执行器的多功能性能,可配套闸阀、截止阀、调节阀、柱塞阀等、适应阀门口径DN15-DN100,质量有保证,欢迎来电洽谈!13917387218 专利产品
www.shbyzdh.com

wuhuzhougong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年4月08日
发表于:2012-04-08 16:13:41
32楼

上海博韵自动化我们有优质的阀门执行器!完全可以解决楼主的问题!以上问题我有俩点看法:1是信号为什么会乱?如果没有出厂制造问题的话,那应该是什么问题?可以把现场工况告诉我吗!2是开关不起作用为什么?应该是生产管理过程和调试的原因!要看情况具体分析了!欢迎使用我们的 两年免维护产品

 www.shbyzdh.com   13917387218

 

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2012-04-23 12:15:33
33楼
先看反馈回路,检测传感部件,然后确认阀位反馈板在故障时反馈是否变化。

qianhong5166

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2010年10月01日
发表于:2012-04-27 08:55:37
34楼
不要盲目更换,你先用模拟量给定然后看反馈信号是否一致。然后判断是什么故障。如果都代换了,确保接线正确的情况下应该不会这样

luoxiangchang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年4月19日
发表于:2012-06-14 11:10:33
35楼

有点难懂  。感觉上面说的挺不错

 