最近,有几台锅炉上水的津达执行器总是不稳,在调节过程中失灵,总是往100%跑,换了反馈电位器,电路板,还是不行,而且限位开关有时不起作用,会走过头,真的不知怎么办了?希望大家给与帮助,



whs1

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:211帖 | 1549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4616
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2009-01-12 20:41:51
1楼

锅炉给水阀要用笼式阀,最好用进口的。

汤勇

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 557回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2004年9月28日
发表于:2009-01-12 21:21:46
2楼
没有调好,定位器问题,查线路板

斯蒂芬370642256

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2009-01-13 15:50:39
3楼

产品质量不行 怎么调都没法 今天调好了 明天又不行了

建议楼主直接换电动头或者整个调节阀。

b.ladeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2004年2月08日
发表于:2009-01-13 16:41:32
4楼

楼上说的对,直接换电动头好了,换个质量好的

锅炉给水可别为了省钱用不好的东西!

cgy918

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 1169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:376
  • 注册:2008年2月19日
发表于:2009-01-14 21:41:18
5楼

初步怀疑是执行期质量问题

az155100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年3月12日
发表于:2009-01-15 10:12:20
6楼

我就是搞你这个产品的,你所说的津达我没听说过,应该是垃圾厂家。估计你换了反馈电位器,电路板什么的型号不对,所以引起限位开关不好用,导致走过头,建议使用常州电站辅机厂的执行机构,该厂有40余年执行机构生产历史。我电话:13796623083,QQ35310333

jack

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2007年2月08日
发表于:2009-01-15 10:41:27
7楼
请检查整个反馈回路,还有可能就是执行器在到达限位开关是由于惯性或者限位部分没有起到作用致使反馈电位器局部损坏(或者接触不良)。

侠客佐罗

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2009-02-02 11:30:55
8楼
电动执行机构的问题一直是困扰大家。有些事情无法去解释,最好是更换产品。

zzsniper

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年2月02日
发表于:2009-02-02 14:17:00
9楼
估计是电动执行器本身的问题,换个进口的应该要好一点。那个地方可是关键部位,用个好点的吧!

奉化市海联电机有限公司缪海露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年12月07日
发表于:2009-02-02 23:14:42
10楼
各位大师说的有道理,呵呵

ahtao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2008年7月03日
发表于:2009-02-27 19:34:03
11楼

是不是控制信号和反馈信号不一样

 

hzh04213

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年7月03日
发表于:2009-02-27 20:03:41
12楼
先看输出控制信号稳定否,再检查控制板伺服部分,开关限位开关是不是反了

dayaoyaopp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2009-03-03 08:24:40
13楼

津达执行器就这样了我们也有用这个重要位置都 用进口的别图省钱  建议修的话换个好点的电位器多半是电位器不稳定 4-20MA也要重新调整因为有的时候机械限位不好用,电子限位还是会起作用的

 

河北工控1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2006年5月19日
发表于:2009-03-03 10:29:20
14楼

正反作用搞反了、。。。。。。。。。。。

我心飞翔1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2009-03-31 22:23:59
15楼
最好还是更换一个进口电动头,性价比绝对好,如需要请联系13813885825

yohntom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年9月20日
发表于:2009-04-21 22:44:30
16楼
唐勇(Yohn Tang)
欧玛执行器(天津)有限公司成都分公司石化天然气行业 项目经理
Address:成都市青羊区青龙街51号倍特.康派大厦10楼2号 610013
Mobil:13438336282
Tel:028-66510070-207
Fax:028-66510072
www.auma-china.com

潇洒人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:307
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2009-05-26 09:19:11
17楼
如果电动机使用三相电源,要检查相位是否正确。

侠客佐罗

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 420回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:812
  • 注册:2005年7月24日
发表于:2009-05-28 11:50:58
18楼

现在可以用编码器的电动执行器,这样定位就比较精确了。

QIUJIYONG1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2008年1月30日
发表于:2009-07-17 10:29:31
19楼
用国产的,我们都不想用它,不去关注它,它怎能发展呢       国产很多也不错   售后服务也好

仪表圈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2009-07-24 23:16:10
20楼

典型的失控现象,是电位器或者电路板的问题,产品质量问题,更换其他品牌执行器