傻眼了.......恒压供水....
点击:
4718
| 回复:
62
新三毛
关注
私信
精华:69帖
求助:1帖
帖子:277帖 | 2128回
年度积分:0
历史总积分:3423
注册:2003年10月30日
发表于:2006-10-07 15:45:00
楼主
我原来在的公司新厂刚建成,要做个无塔供水工程.....我只修变频没有做过,但是想想这工程也不会难到哪里去,为了赶走我的竞争对手,所以提交了个可行性报告,谁知就确定给我做了......汗呀....
我的报告大致如下:
一供有5台泵,1,2,3号泵是工作泵,4号为备用,5号是消防泵...
工作原理是:变频启动一号泵工作(根据水压自动调整运频率),如果到了50HZ,水压不够时,自动将1号泵切到工频.......
在20秒后变频启动二号泵工作(根据水压自动调整运频率),如果到了50HZ,水压不够时,自动将2号泵切到工频.....
在20秒后变频启动三号泵工作(根据水压自动调整运频率)...
如果用消防泵时,用手动,水压不够时,可以单独或者手动启动所有水泵来应急.....
现在都不知道用什么型号的压力传感器.....在设计上也不是上面说得那么轻松,汗....
马上要交货了(控制柜),急......大家是否有相关的资料(图子)......
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wj931318
关注
私信
精华:24帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 562回
年度积分:98
历史总积分:1133
注册:2003年3月04日
发表于:2009-10-08 20:44:01
61楼
简单的很,我才做了一套,自己设计图纸自己安装的,报价很低,没用PLC,用了一变频器和一恒压供水控制器,用的是电阻式压力远传表(电流式的再便宜也要500元,电阻式的才85元),几个延时继电器和中间继电器就搞定了,客户很满意。咨询请打电话:13125154771
回复
引用
举报
sunnly99
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 38回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2009年9月02日
发表于:2009-10-08 21:16:08
62楼
引用zhengzheng 的回复内容:不要用压力变送器,太贵.用一个远传压力表加智能调节仪就够了.便宜可以显示压力.控制方法如下:
1.自动PLC+变频一拖三或供水基板的变频(如爱默生.ABB,施耐德等)
2.手动自偶减压一拖三.
主电路图给你发一份你看一下.
大哥,电路图能发给我看看不,学习一下,谢拉。
wkf110@126.com
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
汇川MD280变频器Err10或Err1...
[5304]
请问压敏电阻的工作原理?在电...
[8548]
变频器充电电阻烧掉是什么原...
[5461]
施耐德变频器常见问题及解答...
[7520]
热变电阻软起动
[6770]
三菱变频器F700系列故障代码...
[15901]
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
变频器专家请进,求助一个关于...
[11221]
请赐教:变频器在低频时性能不...
[6321]
[5565]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页