傻眼了.......恒压供水.... 点击:4718 | 回复:62



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-10-07 15:45:00
楼主
      我原来在的公司新厂刚建成,要做个无塔供水工程.....我只修变频没有做过,但是想想这工程也不会难到哪里去,为了赶走我的竞争对手,所以提交了个可行性报告,谁知就确定给我做了......汗呀....
    我的报告大致如下:
     一供有5台泵,1,2,3号泵是工作泵,4号为备用,5号是消防泵...
     工作原理是:变频启动一号泵工作(根据水压自动调整运频率),如果到了50HZ,水压不够时,自动将1号泵切到工频.......
     在20秒后变频启动二号泵工作(根据水压自动调整运频率),如果到了50HZ,水压不够时,自动将2号泵切到工频.....
   在20秒后变频启动三号泵工作(根据水压自动调整运频率)...
   如果用消防泵时,用手动,水压不够时,可以单独或者手动启动所有水泵来应急.....
    现在都不知道用什么型号的压力传感器.....在设计上也不是上面说得那么轻松,汗....
    马上要交货了(控制柜),急......大家是否有相关的资料(图子)......
   



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-10-22 15:22:00
21楼
丹佛斯的VLT7000有37kw的吗?

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-10-22 19:55:00
22楼
用国货好了,选用风机水泵加供水机板就能够实现一拖四,我有资料,要的话我给你发一份。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-10-23 10:00:00
23楼
找个恒压供水的驱动器就可以了。

器能

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-10-23 12:26:00
24楼
欢迎浏览艾默生变频器网站 www.AECdrive.com

起风的日子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:417
  • 注册:2005年12月08日
发表于:2006-10-23 12:50:00
25楼
欢迎使用DB2000供水控制器,我们的产品在这方面优点突出.
www.fly1234.com   g0081p@vip.sina.com

梦工厂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2006-11-14 11:03:00
26楼
可登陆三垦网站下载SWS说明书,或留下你的邮箱发个给你

pierogoal

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2006-11-14 11:15:00
27楼
不用搞什么压力传感器吧,就用普通的远传压力表就行.0-1.0M或者0-2.5M的都有.然后按照变频器提供的图纸接线,设成PID宏.相信不会太难。 

AB 专业代理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-11-14 20:22:00
28楼
哈哈 楼主你好!!!

   您选择 丹佛斯 VLT7000 供水(水泵)专用变频器最好了。。。 它内置了PLC 功能。   可以在变频器操作面板上切泵的时间 以及 频率


  我们是做 VLT7000  系列变频器 库存的,我们的库存量随时有 100万。。。。。



需要的话  请您与我联系:   013391635386

蓝砂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2006-12-06 14:04:00
29楼
还急吗?如果急联系我!
brocaderoc@163.com
资料,图纸都有!

迷路的人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年9月08日
发表于:2006-12-06 16:34:00
30楼
用ABB ACS510吧,作成PID宏,就可实现!!

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-12-07 09:26:00
31楼
电路图可参见:
小型自来水处理厂水计算机控制系统(集散控制系统DCS)方案介绍样本下载 FAZLSX.pdf
http://www.autoyx.com/down/FAZLSX.pdf

feiniao

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2006-12-07 09:58:00
32楼
无需配置PLC或供水控制器,即可实现多种常用供水专用功能 
内置PID调节器,只需外配一只压力传感器,即可方便的组成闭环控制系统 
UP/DOWN端子控制功能,使用电接点压力表也可方便的组成闭环控制系统 
多种工作模式,可灵活配置常规泵、休眠泵、排污泵、消防泵、最多可实现7台泵的控制 
零流量停机功能,在用户不用水的情况下可自动停机 
内置锂电池的实时时钟芯片,方便实现各种泵的定时开启和停止 
每日可设定最多8段压力运行,以适应供水压力的变化需求 
可实现8个时间段的周末/节假日等特定日供水压力控制 
定时轮换控制,使各泵工作时间均衡,并可防止泵的锈死 
内置多种模式消防功能,火警时系统自动启动消防泵 
优化休眠泵控制,特别适合宾馆,写字楼夜间供水,最大限度节能 
手动软启动功能,可实现循环方式时各泵的手动变频软启动,方便调试 
管网超/欠压,火警/水池缺水等多种输入与检测保护,可保障供水系统安全 
最多可存取7台电机参数,自动实施保护 
实时故障参数记录,便于用户分析故障原因,即使变频器故障,仍能保证生活和消防供水 
工作小时自动累计功能,方便节能分析或设备状况维护 
故障自动拨号功能,方便实现泵房无人职守运行 
串行通行接口,可实现联网控制,便于楼宇自动化和管理 
操作权限设置,有效的提高了系统操作的安全性 
产品功率范围:5.5Kw~300Kw

feiniao

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2006-12-07 10:00:00
33楼
ec1000智能恒压供水系统.需要的联系我13575325778

SEE YOU

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 730回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1306
  • 注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-07 10:25:00
34楼
不用压力传感器,其实用压力开关就行,还省了模拟量输入,把压力开关调整到希望指,在PLC中做个谐波输出命令,或者使用通讯,来控制变频器.省钱啊!!!!!!!!!!!!!

新疆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:202
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2007-04-11 00:33:00
35楼
哪位高人能给小弟发个[b]恒压供水的PLC程序[/b]?本人是菜鸟,正在学习这方面的知识,请各位高手无私奉献一下,谢谢!liuyongyue1975@126.com

老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2007-04-11 11:12:00
36楼
学习了

荷戟独行

  • 精华:5帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:287帖 | 2584回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:8272
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2007-04-11 15:00:00
37楼
恒压供水,用途广。值得一学。

suanmeizi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:469
  • 注册:2004年2月06日
发表于:2007-04-17 09:55:00
38楼
学习了

苹果2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2007-04-18 15:37:00
39楼
我也想知道,,谁能发给我一份,还要用PID调节的。。:)
zgxz126@126.com

LKR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 374回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1079
  • 注册:2002年7月01日
发表于:2007-04-18 17:00:00
40楼
用DB-2000恒压供水控制器,一拖五循环软起!
TEI:13911093205,刘经理.
我是北京的

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师