起重机大车\小车用变频器有无特殊要求? 点击:7945 | 回复:109



xhtxa

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-25 13:29:00
楼主
我厂起重机大车2*1.5KW  小车2*0.8KW想用变频控制,分4个速度段,直接用变频起的速度端子就可以了吗?需要有其他要求吗?



蹩脚电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年4月07日
发表于:2007-04-12 19:04:00
61楼
我认为就改造旧行车来说,没有必要搞什么触摸屏什么的,简单,可靠是根本,现在我们搞改造,是为了提高可靠性减少故障.什么节能是次要的.象他这情况我认为只要一个变频器.当然配一个PLC是最好的选择.一个变频器管两个大车电机,V\F控制.小车功率不大,搞个接触器切切电阻绝对好了,起升不要变频器也行.要用的话最好.我推荐使用安川的G7-我不是做广告的,只是因为上海起重机械厂一直主要使用它.相信它是经过考验的.你如果要技术方面的详细资料,我可以提供!做广告的不得好死!我的E-MAIL:xiaoqixuan138183@sohu.com

蹩脚电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年4月07日
发表于:2007-04-12 19:12:00
62楼
什么制动电阻.制动单元在一般情况下可以不要!如果起升做变频,对精度要求不高的话,可以在旧电机上直接用,开环控制就行了.

老叶子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2007-04-19 15:42:00
63楼
为什么好多用进口的变频器.太贵了.
有需要国产变频器的吗?
请联系13122001296
QQ:745817667

77777777

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 819回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1964
  • 注册:2004年4月18日
发表于:2007-04-25 22:15:00
64楼
有图纸吗?  详细的

老叶子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2007-04-26 09:19:00
65楼
有.怎么联系你

ok花鲫鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-05-03 09:39:00
66楼
大车和小车不同时运行,可以只用两台变频器

心一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年2月27日
发表于:2007-05-21 09:32:00
67楼
尽量采用PLC
国外90年代印度连20T车都PLC了
表再谈什么继电器控制了

六猴儿

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2007-05-21 15:46:00
68楼
大小车共用一台变频器还是可行的,ABB变频器使用用户宏一,二,用一个数字口切换即可

hermit

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:555
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2007-05-22 22:22:00
69楼
请教,大车的两个电机如何保证同步啊!这两个电机是一般电机还是同步电机啊!急!那位高手知道,请帮帮我!谢谢!

断翅的天使

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2007-07-11 16:08:00
70楼
两个电机的大车,也不是龙门吊,不需要的,它自己就会纠正的,要不就加编码器PLC加模块!

swx0103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-08-19 01:56:00
71楼
 河南阿杜说的对,杜子立说的更对

swx0103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-08-19 01:59:00
72楼
duzili 说的对

swx0103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-08-19 02:07:00
73楼
杜子立说的对

中山台通

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2007-08-19 08:16:00
74楼
本公司主要从事工控设备维修,设计改造,生产,各钟品牌PLC及变频器,微电脑板维修等等!!!有从事该行业40年以上工程师队伍.一流服务,百份百满意. 要修变频器请电:13432173119,速修(中山)

找回

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-27 10:55:00
75楼
用V/F控制    一台变频带多台电机    恒转矩

心一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年2月27日
发表于:2007-08-30 10:38:00
76楼
现在走行变频已经是标准配置了

心一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2005年2月27日
发表于:2007-08-30 10:43:00
77楼
现在走行变频已经是标准配置

主轴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-09-05 11:42:00
78楼
   TMT变频器具有0Hz输出转矩100%的能力,也根本就用不着编码器,用在起重机上还有专用的控制软件,用在电梯上其实也不用加位置检测元件,但国家规定必须加,于是只好多此一举。
   简直就是伺服!
   第三代矢量控制技术,同步控制及张力控制也不需要加PG、传感器、PLC只需将双绞线连接即可,输入专用软件,参数自整定不需要专业知识及经验!济南重成自动化:www.zcauto.com 

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-05 12:06:00
79楼
学习了

于德全

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年5月15日
发表于:2007-10-31 00:08:00
80楼
我个人认为,要看使用情况.不需要精确定位,一般用开环就可以,恒功率的就可以.一拖2就可以,一台变频器带2台电机就可以,要考虑好电机容量来选择变频器的功率,制动电阻看你的变频器是否可以吸收反馈的能量.电机要用变频电机,变频器要选起重机专用的变频器.
行业不同,起重机的选择也不同.PLC在行车中的应用现在很普遍.现在还有许多全自动的行车,在钢厂和一些纸厂都有应用.
简单,就是方向信号,高低速时的频率,控制模式.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师