起重机大车\小车用变频器有无特殊要求? 点击:7945 | 回复:109



xhtxa

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-05-25 13:29:00
楼主
我厂起重机大车2*1.5KW  小车2*0.8KW想用变频控制,分4个速度段,直接用变频起的速度端子就可以了吗?需要有其他要求吗?



徐国控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2006年2月12日
发表于:2006-06-13 15:53:00
21楼
8888caxa@163.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-06-18 18:09:00
22楼
就这还用的着变频吗,通用起重机行业是成本的竞争啊!

woniu0321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 96回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:355
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2006-06-19 19:54:00
23楼
要有恒转矩的啊,最好再加一个调速器,这样会更好控制一点了啊

laibing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-20 14:08:00
24楼
个人认为,起重设备对速度均匀性要求并不高,但是最好用进口的变频器,性能可靠。

恼实人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年2月13日
发表于:2006-06-27 15:48:00
25楼
 前面郝文学说得很好,也不需要上面有些人所说的制动电阻.我用过ABB的变频器控制大型门机的大车,一只7.5KW的变频器控制两台2.5KW的大车电动机.

恒河一栗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2006-06-27 21:13:00
26楼
有什么问题可以找我,我曾经用安川G7的37KW的变频器控制两台15KW的大车电机(80/20T)的桥式起重机。
huangmoyelang@sina.com

keri

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2006-07-01 20:15:00
27楼
 安川F7变频器用于起重机大车运行,控制两台7.5KW6极电机用18.5KW是否合理?

恒河一栗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2004年1月02日
发表于:2006-07-03 14:12:00
28楼
起重机属于恒转矩负载,最好用G7的变频器。F7适用于风机、泵等平方转矩负载或加工机械等恒功率负载。当用一台变频器控制两台电机时,变频器的额定电流一定要大于两台电机的总电流,再流20%的裕量。有问题可以打电话:13391191752。王。上海或周边的可以到现场帮你。另,起重机设备属于特种设备,需要资质的。这些我都有。

bimuxu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2006-07-03 14:35:00
29楼
这小功率电机问题不大,2*0.8KW用3.7KW的变频器,小车也用3.7比较好!控制方式很简单,恒转距,无需矢量控制。

河南变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2006-07-03 17:47:00
30楼
大小车各用一台变频器就可以了, 我做的很多
但是最近我坐了一套工程 大车是8个11KW电机同步驱动 我给他选择了安川F7 110KW的变频器 请问各位老师在参数方面应该注意什么 在同步方面应该注意什么。

河南变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2006-07-03 17:48:00
31楼
我的电话 13283832560   QQ 108968340

泰山变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2006年7月03日
发表于:2006-07-04 17:17:00
32楼
起重行业有问题找我,都能找到答案。欢迎登陆http://www.tsbpqz.cn指导交流。

tsd59

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-07-05 00:57:00
33楼
大车一台、小车一台 但是容量要大一个等级 要采用矢量控制技术德变频器

INVENTER

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2006-07-10 15:55:00
34楼
大车和小车不同时运行,可以只用两台变频器.
我见到的德马格起重就是这么应用的.不过升降的最好用编码器反馈.这样能保证足够的低频转矩.制动电阻也需要加.
平行的可以用开环控制.为了统一和方便起见,我想可以买两台2.2KW的变频器.
如果可以的话,希望我们可以交流交流.我的电话是13916858908.

阅江楼_醉翁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2006年7月07日
发表于:2006-07-19 17:49:00
35楼
象起重机这种设备,用什么PLC控制,成本更重要。
在说,继电器控制是成熟技术,价格又低,我觉得很好!

bimuxu

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:54帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2006-07-20 10:15:00
36楼
起重机,重要的不是用什么设备,重要的是,不管你用变频还是不变频,要让操作人员感到简单、可靠、维护量小、性价比高就行

泰山变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2006年7月03日
发表于:2006-07-22 09:53:00
37楼
顶啊,没新问题了吗?太冷厂了。

飒飛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1369
  • 注册:2004年10月15日
发表于:2006-07-22 15:04:00
38楼
没问题的.变频器(一般变频器就可以)选1.5倍额定电机电流.你的电机小不需要制动电阻.

东西

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2006-08-11 15:21:00
39楼
制动电阻最好加上,我公司是做起重机的。不加会引起变频器过电流。

漂洋过海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2006-09-24 12:25:00
40楼
各位大哥:我厂有一台20T的起重机,四葫芦双速电机,运行速度是(8/0.8m)我想改成(8/1.6m)除了用变频器,还有别的方法吗?