一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131367 | 回复:687



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主


楼主最近还看过



工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6150
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-29 11:20:00
161楼
下面引用由赵chuan在 2007-6-28 20:34:00 发表的内容:
  13A决对没问题
--------------------------------------------------------------------------------------------
13A 你是否用过?

回复本条

    

農民工兄弟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:264
  • 注册:2005年9月21日
发表于:2007-07-05 12:53:00
162楼
護套線用8單芯用10.

回复本条

    

蓝云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:68帖 | 328回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:980
  • 注册:2001年12月18日
发表于:2007-07-08 19:54:00
163楼
35KW离心水泵电机用16平方没问题吧

回复本条

    

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1763
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-07-08 20:37:00
164楼
看具体环境选择温升吧,.
不能千篇一律

大截面密度取小些.具体依经验定吧

 老菜鸟说的有理...

回复本条

    

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1763
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-07-08 20:39:00
165楼
下面引用由蓝云在 2007-7-8 19:54:00 发表的内容:
  35KW离心水泵电机用16平方没问题吧
--------------------------------------------------------------------------------------------
这应视距离而定吧~

回复本条

    

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1034回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:2440
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2007-08-30 10:42:00
166楼
 贵州八年支持你,呵呵

回复本条

    

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-09-06 22:45:00
167楼
学习了

回复本条

    

gongkongedit

  • 精华:1044帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14115帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-10-20 15:25:00
168楼
 估算口诀: 
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 
三十五乘三点五,双双成组减点五。 
条件有变加折算,高温九折铜升级。 
穿管根数二三四,八七六折满载流。  

说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。  
 
 

回复本条

    

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-10-20 16:14:00
169楼
晕,最怕口诀了

回复本条

    

hsyufu2008

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3660
  • 注册:2007年8月24日
发表于:2007-10-31 20:49:00
170楼
6A

回复本条

    

1126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年10月29日
发表于:2007-10-31 22:21:00
171楼
5A到6A

回复本条

    

wuhaipeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-10-31 22:40:00
172楼
根据口诀啊
十下五,百上二
二五三五四三界
七零九五两倍半
穿管温度八九折
裸线加一半
铜线升级算

回复本条

    

wuhaipeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2007-10-31 22:41:00
173楼

回复本条

    

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:166帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3579
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2007-11-01 10:51:00
174楼
5-8A,具体要根据场合查手册

回复本条

    

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1359
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2007-11-01 12:40:00
175楼
查<电工手册>,根据不同温度、材质来选

回复本条

    

覃剑波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2007年10月24日
发表于:2007-11-01 19:55:00
176楼
 我做电工多年
我做过试验
1平方铜塑胶电线通15A电流十分钟
表面温升40度

回复本条

    

lixing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2007-12-02 18:39:00
177楼
现在大多是用非标电线,不能全用书上写的来用,我一般用3A,不知大家有什么好的见意,lixing860901@sina.com

回复本条

    

AAABBBCCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2007-12-02 23:49:00
178楼
1.5的铜芯线能承受1.5KW吗?

回复本条

    

AAABBBCCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2007-12-02 23:52:00
179楼

回复本条

    

AAABBBCCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2007年12月02日
发表于:2007-12-02 23:52:00
180楼
1.5的铜芯线能承受1.5KW吗?

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师