当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
下一页
尾页
一平方线大概能承受多大电流啊?
点击:
131216
| 回复:
686
工控1010
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 61回
年度积分:3
历史总积分:300
注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
俺很笨
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-24 18:38:00
21楼
我做电工多年
我做过试验
1平方铜塑胶电线通15A电流十分钟
表面温升40度
回复
引用
举报
俺很笨
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-24 18:42:00
22楼
1平方铜塑胶电线通10A电流十分钟(整卷100米)
表面无明显温升
回复
引用
举报
俺很笨
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:204
注册:2005年12月07日
发表于:2005-12-24 18:48:00
23楼
240mm的导线可以承受1920A的电流,可是按照手册才只有600A左右
手册也不对
我公司240mm的导线通500A电流,表面温度就达90度
没办法又并了一根120mm的,表面温度还有50度
回复
引用
举报
980425lfp_lfp
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2003年2月26日
发表于:2005-12-26 11:04:00
24楼
2.5以下乘9,铜线10A没问题
回复
引用
举报
wwm1969
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 406回
年度积分:0
历史总积分:571
注册:2005年3月19日
发表于:2005-12-26 11:23:00
25楼
一台3KW的电机,动力线和控制线(380V)用多大线呢?
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-27 18:40:00
26楼
按照常规设计,动力线可以采用2.5或4平方的,控制线可以采用0.75~1.5平方的。
一般设备制造商采用的电线裕量不太大,但设计院和开关厂用的线径偏大,裕量很大。
回复
引用
举报
庞树恒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 463回
年度积分:0
历史总积分:512
注册:2003年12月27日
发表于:2005-12-27 21:16:00
27楼
我用1mm2导线是按10A考虑的.
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 519回
年度积分:0
历史总积分:747
注册:2005年8月05日
发表于:2005-12-27 21:43:00
28楼
下面引用由S0S在 2005-12-24 18:48:00 发表的内容:
240mm的导线可以承受1920A的电流,可是按照手册才只有600A左右<br>手册也不对<br><br><br>我公司240mm的导…
--------------------------------------------------------------------------------------------
不可能吧,电缆质量过关吗?
回复
引用
举报
昨日重现
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
注册:2005年12月21日
发表于:2005-12-27 21:50:00
30楼
现在一般使用的是铜芯线,未埋入使用,最大安全极限是8A,埋入使用时是5A,而且根据安全条例,十年后需要检查重置.
回复
引用
举报
hanxf
关注
私信
精华:1帖
求助:5帖
帖子:35帖 | 294回
年度积分:0
历史总积分:696
注册:2005年4月29日
发表于:2005-12-27 22:08:00
31楼
这样一个笼统的问题很难给出一个准确的答案。导线根据排列方式及敷设环境不同安全载流量有所不同,统一来讲每平方2A比较保守一点,但从节约和安装合理方面还是查手册为好。
回复
引用
举报
怪人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:598
注册:2005年12月23日
发表于:2005-12-28 09:34:00
32楼
赞成楼上的,但还要考虑线的长度,用电的性质等。在在不同的使用条件下,铜线过2A可能有过热的问题,过10A可能都没问题。
回复
引用
举报
梦里想
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 247回
年度积分:19
历史总积分:582
注册:2003年3月28日
发表于:2005-12-28 09:58:00
33楼
sea_fish:这是我的个人经验,说出来大家参考,并不是要误导别人。
回复
引用
举报
郭建
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2005年12月28日
发表于:2005-12-28 10:51:00
34楼
如果是国标的铜线,承受8安没有问题
回复
引用
举报
gym1123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2004年7月10日
发表于:2005-12-28 12:50:00
35楼
因环境与负载的不同改变而改变
回复
引用
举报
王涛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2003年9月15日
发表于:2005-12-28 18:41:00
36楼
根据 R=电阻率X长度除以面积,自己算
回复
引用
举报
農民工兄弟
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:16帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:264
注册:2005年9月21日
发表于:2005-12-28 19:15:00
37楼
看你用在那里啊,一般我们电子厂一平方10安培,2.5平方20安的。
回复
引用
举报
*星*河*
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 212回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2005年10月22日
发表于:2006-01-02 15:08:00
38楼
我们一般一平方7A,电流由于受趋肤效应的影响,线径越大,相对的载流量越小。不是成正比的
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-01-02 17:47:00
39楼
其实呢,在自由空气中(就是不穿管、不埋设)国标独股铜导线1平方上限是8A,但是它所能够承受的电流不是按照线性规律上升的所以前面有位同仁的说法(他按照线性规律计算的说240平方的通过1920A电流)我不敢苟同!
查电工手册是最安全的,但是手头没有的话只能够大约计算一下了!不过要留有一定的余量就可以了!
能人面前班门弄斧,献丑了!望赐教!
回复
引用
举报
小同学
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:45帖 | 634回
年度积分:0
历史总积分:865
注册:2005年12月30日
发表于:2006-01-02 17:48:00
40楼
M1启动后M2才能启动,M2停止后...
[15154]
怎样计算电机的耗电量?
[34679]
<讨论>奇怪的故障,零线电流大...
[21228]
时间继电器延时闭合断开动合...
[13583]
求助:膨胀阀到蒸发器之间管路...
[16425]
威纶MT506MV的触摸屏怎样上传...
[18293]
同是1KW电机,单相和三相哪个...
[10414]
吊扇轴承应该怎样拆卸
[10773]
关于热继电器断相保护!还是有...
[11865]
50赫兹与60赫兹的区别
[14522]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
下一页
尾页