一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:130462 | 回复:686



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主



麦德肯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年1月22日
发表于:2006-02-27 19:42:00
41楼
那么星角启动的是按一根的截面积计算还是按两根的计算呢?

大海里的铃声

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-02-27 20:07:00
42楼
我记得在一本书上写的一个平方的铜线承载的电流为6A。

力元小仪

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2006-03-02 10:52:00
43楼
6A

小同学

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-02 10:58:00
44楼
同意6A,而不是以前说的8A。不好意思!

tlk888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 119回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2001年9月28日
发表于:2006-03-02 10:59:00
45楼
铝线:4A/M2
铜线:6A/M2
我一般如此考虑

红叶小王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-03-04 16:36:00
46楼
保险按6A算

jiang197662

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-04-12 08:00:00
47楼
单芯铜导线:

1平方毫米---16A

1.5平方毫米--20A

2.5平方毫米--27A

4平方毫米--36A

6平方毫米--47A

10平方毫米--64A

16平方毫米--90A

25平方毫米--117A

 

吉他手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 188回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2006年1月24日
发表于:2006-04-12 10:32:00
48楼
看单芯还是多芯线啊

hardy322

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2006-04-12 10:44:00
49楼
   以经验人士总结:导线载面(单位为MM2)约等于I/4(A),大家觉得呢/??

hardy322

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年8月17日
发表于:2006-04-12 10:46:00
50楼
   以经验人士总结:导线载面(单位为MM2)约等于I/4(A),大家觉得呢/??

换灯泡的

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 615回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:805
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-04-12 12:23:00
51楼
10MM^2以下的可按6A 算,导线截面和载流量不是呈线性关系,截面越大,倍数越小。

flyer8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年9月10日
发表于:2006-04-12 12:29:00
52楼
我的经验是6A,楼上说的对,线径和电流不是线性关系,要考虑因素较多,保险的是了解各种具体情况后查表。

马林甫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-04-12 15:52:00
53楼
这要根据手册或者厂家说明书查
不是成线性关系的

你不会说20岁担重150斤

    40岁就是可以担300斤嘛

菜鸟满天飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2006-04-12 16:30:00
54楼
我觉的还是5A我在配线时好几个厂的都这么选线,不太准但方便安全

dzmtmwq

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2006-04-12 19:05:00
55楼
支持tlk888,我在配盘时也是如此考虑

edm

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-16 15:11:00
56楼
临时用电,按5A/平方估算使用。如是工程安装,最好的办法是查表。做到有据可依,毕竟在电的问题上是马虎不得的。

随风飞规范化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-16 16:16:00
57楼
10a

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2006-04-16 17:28:00
58楼
我用6A,大线4倍,再大一点2倍,10MM40A,50MM100A,个人认为

梦里想

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 247回
  • 年度积分:19
  • 历史总积分:582
  • 注册:2003年3月28日
发表于:2006-04-17 19:15:00
59楼
学习再学习啊!

龙腾虎跃5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2005年12月25日
发表于:2006-04-19 21:36:00
60楼
我想不要把导线算到满负荷,那样就不好了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师