一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131367 | 回复:687



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主


楼主最近还看过



Tofly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2008年4月30日
发表于:2008-05-07 15:11:36
261楼
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:


1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。


例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

回复本条

    

wxck

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:456帖 | 1741回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6459
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-05-07 15:42:02
262楼

回复本条

    

wxck

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:456帖 | 1741回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6459
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-05-07 15:42:19
263楼
你得确定是铜线还是铝线,穿管吗?温度多少?然后才能确定

回复本条

    

wxck

  • 精华:13帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:456帖 | 1741回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6459
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-05-07 15:43:59
264楼
你得确定是铜线还是铝线,穿管吗?温度多少?然后才能确定

回复本条

    

znp1968

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-07 20:05:21
265楼

 我用4。55A

回复本条

    

znp1968

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-05-07 20:08:23
266楼

那的看线的长度决定多少个电流

回复本条

    

寂寞枫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:373
  • 注册:2007年3月16日
发表于:2008-05-07 20:26:36
267楼

铜线是4A    ;铝线是2A  大概是这样子

回复本条

    

火星上的木瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-05-07 21:26:15
268楼
7.5A                             

回复本条

    

一品黄山

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:762帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47761
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2008-06-26 16:55:03
269楼
铝线:4A/M2
铜线:6A/M2

回复本条

    

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:419帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75310
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-26 17:19:37
270楼

1、一平方线大概能承受多大电流啊?是电流密度问题;

2、电流密度选的大,导线会发热,压降损失大,严重时会着火短路或欠压跳闸;

3、电流密度的大小与导线的材料性质、散热条件、环境温度、敷设方式等有很大关系;

4、电流密度的选用,要严格按照工程设计要求、规程选用,不具备随意性;

5、具体可查阅电工手册和有关资料;

回复本条

    

谁能比我菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2008-06-26 17:27:13
271楼
以经验来说可以吃5A的电流,是公频的电压。10平方以下的我都是1=5的比例。

回复本条

    

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-06-26 20:50:33
272楼
5A                             

回复本条

    

电气之家1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2008-06-26 21:00:32
273楼
如果是6KV高压35平方毫米的呢,是不是也是117A的电流呢

回复本条

    

chengang5201986119

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2008-06-28 17:09:11
274楼
6A以经验人士总结!~~~~~~~~~~~~~~~~~`

回复本条

    

seseqq

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:35帖 | 739回
  • 年度积分:92
  • 历史总积分:2680
  • 注册:2007年11月08日
发表于:2008-06-28 17:12:40
275楼

引用俺很笨 的回复内容:我做电工多年
我做过试验
1平方铜塑胶电线通15A电流十分钟
表面温升40度

 

这个是高手




回复本条

    

xuhonfeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2008-06-28 22:17:34
276楼

芯铜导线:

1平方毫米---16A

1.5平方毫米--20A

2.5平方毫米--27A

4平方毫米--36A

6平方毫米--47A

10平方毫米--64A

16平方毫米--90A

25平方毫米--117

有这么多吗?不敢用

回复本条

    

ygjzzf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2008-06-29 16:06:05
277楼
铝线5A,铜线8A,穿管减30%。

回复本条

    

taotian

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:231帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15202
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-07-07 14:06:08
278楼
铝线:4A/M2
铜线:6A/M2
我一般如此考虑

回复本条

    

郭利民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2007年8月16日
发表于:2008-07-07 21:40:35
279楼
通常根据使用的是铜或铝线:一般铜是1平方米/5A铝线1平方米/2.5A或50M以上或50M以下铜是1平方米/2.5A铝线1平方米/2A

回复本条

    

要吃饭的电工

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1849
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2008-07-08 22:21:55
280楼
240平方的通过1920A电流我想这是不对的,