一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:131247 | 回复:686



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主



潜水者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2008-01-02 22:27:00
201楼
我平时一般按照3.5a来计算的!

fghjion

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-10 16:57:00
202楼

1314520

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 1181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1723
  • 注册:2007年11月21日
发表于:2008-01-10 22:08:00
203楼
   5A

cwx411224

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-01-10 22:17:00
204楼
看情况,环境温度,绝缘材料,散热等.具体查手册

菜鸟来了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2008-01-24 17:04:00
205楼
学习了

工控电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-01-24 19:17:00
206楼
6A

20080808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2008年1月24日
发表于:2008-01-24 20:26:00
207楼
5A吧

浙江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年3月13日
发表于:2008-03-13 11:19:00
208楼

浙江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年3月13日
发表于:2008-03-13 11:21:00
209楼
如果

浙江人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2008年3月13日
发表于:2008-03-13 11:30:00
210楼
电工我是差点没有死掉的啊!我现在都不敢做了。

卡钳表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2008年2月27日
发表于:2008-03-13 14:37:00
211楼
   按公式算1平方毫米铜线的能载流6A实际使用留有余量4A吧再说了现在的线径都不标准啊,除非你用地道的国标线
 经验公式 铝线 10下5 百上2 

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2008-03-13 14:49:00
212楼
看电流密度

维羞电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5381
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2008-03-13 15:13:00
213楼
6A

heixue

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 652回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1003
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2008-03-13 15:39:00
214楼
我原来以为这种问题应该都统一到8A原来有这么多的答案。而且似乎都有道理。有意思。。。。。但是据我所知,老外可不是这么选,他们除了考虑安全载流量外,还要考虑电缆强度。所以他们电机很少用少于2.5方的电缆。而国产机台我见到很多用1方的电缆,甚至有用0.5的电缆。有的电机如果单考虑载流量确实够了,但是其它方面呢?老外用0.5的电缆一般都用在传感器编码器上,而且一般都是加强电缆。
所以选电缆不仅仅要看载流量。

syflg

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-13 16:02:00
215楼
楼上说的对
铜线一般取4A/每平方毫米
但是线径太大时,因为有趋肤效应的影响,500mm2的铜线取1.8-2.2A

syflg

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2008-03-13 16:03:00
216楼
铜线一般取4A/每平方毫米
但是线径太大时,因为有趋肤效应的影响,500mm2的铜线取1.8-2.2A

我^心^飞^翔^

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2008-03-13 17:49:00
217楼
如果散热良好,按8A设计安装没问题

紫雾月光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:393
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2008-03-13 20:13:00
218楼
铜线一般4A/每平方毫米,但要考虑线的长度

胶东半岛

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2008年3月10日
发表于:2008-03-17 22:21:00
219楼
模糊记得18年前我所学电工时,书上说1平方软线可承受6A电流(单根硬线承受电流比软线稍大些)1KW产生2A电流,安装设备时我按此计算走线没有发现不妥

四川电工小吴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2008-03-18 09:02:00
220楼

热门招聘