发表于:2006-04-14 09:43:00
80楼
电路的设计从原理上看是比较精典的星三角启动电路,简单实用的,分析故障的原因我觉得可能有以下几个原因:
从开篇的故障叙述中可知,这不是一个新的设备,而是已经投入运行,只不过是目前存在所叙的故障,那么我们就应从以下几个方面进行查找:
1、完全可以抛开电路图存在错误可能,而且起动接触器都能正常动作(要不怎么能短路呢),只是检查控制线路端子有无松脱。
2、时间继电器的启动时间较短(人为动过),根据电机的容量,应设为10--15s为宜,如果时间过短可能由于电机还没有完全用星形启动完成就切换到角形供电,再由于设备的惯性较大,必然会由于过电流而引起跳闸,不一定是短路造成的跳闸。(最好给出正常工作时的负载电流)
3、如果真的是短路的话,那一定是KM3或KT1所造成的,KM3最主要的原因可能就是接触器老化,可能产生三相中有一相或更多相的主触头接点的弹簧老化,应力不等,造成三相不能同时吸合或脱离,就会出现“星-三角”接触器[color=#FF0000]有的[/color]触头表面呈瘤状,在切换过程中如果KM2已动作而KM3存在上述故障,那必然会短路。
4、由于现场的工作环境可能比较差,所以KT1工作时间过长也可能造成触点动作障碍,建议更换。
我觉得还是KM3出现故障的可能性大,更换后应该可以的。
但从楼主的叙述中“故障间隔为半个小时至一两个小时不等.....”如果是工作过程中造成短路,那只能是KM2或电机有相间短路,可一一排除。