发表于:2005-07-15 17:47:00
楼主
将工厂或矿区的爆炸危险介质,按其引燃能量,最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在
的时间周期进行科学分类分级,以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。
防爆标志格式:
Ex :防爆标记
(ia): 防爆等级
ⅡC :气体组别
T4 :温度组别
•防爆等级说明:
ia等级:
在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为2.0;
一个故障时,安全系数为1.5;
二个故障时,安全系数为1.0。
正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。
ib等级:
在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时,安全系数为2.0;
一个故障时,安全系数为1.5。
正常工作时,有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护,并且有故障自显示的措施,一个
故障时安全系数为1.0。
•爆炸危险场所区域的划分
一 、 防 爆 區 及 危 險 場 所 說 明
隨 著 科 技 的 進 步 , 各 型 工 業 日 漸 增 多 , 其 中 尤 以 化 學 工 業 更 是 突 飛 猛 進 , 而 在 化 學 工 業 車 除 了 其 本 身 產 品 品 質 、 人 員 管 理 、 設 備 新 穎 … 等 重 點 外 , 其 設 備 及 操 作 人 員 的 安 全 更 是 經 營 者 不 容 忽 略 的 重 要 課 題 。 以 目 前 國 內 工 業 類 別 而 言 , 最 需 考 慮 安 全 者 如 石 化 、 塗 料 、 乙 炔 、 製 藥 、 油 脂 、 瓦 斯 、 礦 業 、 兵 工 廠 、 化 纖 、 爆 竹 、 殺 蟲 劑 、 地 下 鐵 、 煙 酒 廠 、 印 刷 、 污 水 處 理 、 環 保 、 工 安 … 等 工 業 。
上 述 安 全 問 題 , 除 了 設 備 本 身 結 構 的 安 全 性 以 外 , 在 此 場 所 最 需 防 範 的 就 是 避 免 爆 炸 的 危 險 , 而 爆 炸 的 來 源 大 多 因 火 花 及 過 熱 溫 升 而 起 , 而 火 花 及 過 熱 溫 升 的 產 生 , 除 了 人 為 因 素 ( 如 電 焊 、 打 火 機 、 火 柴 … 等 ) 產 生 外 , 最 易 引 起 者 為 電 氣 設 備 , 為 了 避 免 電 氣 產 生 的 火 花 及 過 熱 溫 升 引 起 危 險 , 故 而 特 別 在 危 險 場 所 製 作 的 電 氣 設 備 謂 之 「 防 爆 電 器 」 , 而 此 場 所 謂 之 「 防 爆 區 」
一 般 而 言 , 防 爆 區 依 其 危 險 性 區 分 為三 級
(一)0 級 場 所 設 備 環 境 中 已 充 滿 爆 炸 性 氣 ( 液 ) 體 , 該 場 所 已 隨 時 處 於 危 險 狀 態 下 , 只 要 稍 有 微 小 火 花 即 可 能 爆 炸 起 火 , 通 常 此 場 所 盡 可 能 不 使 用 電 氣 設 備 。 若 不 得 不 使 用 , 只 有 EExi 本 質 防 爆 結 構 被 允 許 。
(二)1 級 場 所 設 備 環 境 中 , 在 正 常 操 作 下 , 爆 炸 性 氣 體 已 具 危 險 性 , 在 修 理 或 維 護 時 之 洩 漏 即 形 成 危 險 的 場 所 謂 之 。
(三)2 級 場 所 設 備 環 境 中 , 爆 炸 性 氣 ( 液 ) 體 已 被 控 制 住 而 使 用 , 但 若 異 常 撞 擊 破 壞 結 構 , 可 能 使 危 險 氣 ( 液 ) 體 溢 出 而 發 生 危 險 的 場 所 謂 之 。
上 述 三 級 防 爆 場 所 , 依 照 國 際 各 大 系 統 比 較 如 下 表 :
級別\代表\系統方式 日本 歐洲 美國
0 0級 ZONE 0 CLASS 1
DIVISION 1
1 1級 ZONE 1
2 2級 ZONE 2 CLASS 1
DIVISION 2
技术说明:
在我们公司中的各种认证中,例如 法兰式电磁流量计中的: FM隔爆(ClassⅠ,Div2,GroupsA,B,C,D) 和 CSA隔爆(ClassⅠ,Div2,GroupsA,B,C,D)
其中(ClassⅠ,Div2,GroupsA,B,C,D)是产品所达到的美洲工业防爆安全的技术标准,而 “FM和CSA”只是对该产品达到了这种等级的认证。
需要注意的是,(ClassⅠ,Div2,GroupsA,B,C,D)并不是“FM或CSA”的标准。“FM和CSA”仅是认证产品达到了该标准。