锅炉控制的各种方法和控制形式,如有问题我有问必答。我公司从事锅炉控制已经有十年了,从1~110吨各种锅炉。



fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-07-09 08:47:00
41楼
你是多少吨的锅炉。

若此笔名未被注册

  • 精华:10帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:294帖 | 3225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6058
  • 注册:2003年3月30日
发表于:2005-07-10 01:03:00
42楼
请问楼主:内循环和外循环硫化床锅炉有什么不同?小吨位的垃圾焚烧用,如35吨的,怎么设计电气,仪表系统?思路!

天堂鸟73

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年1月11日
发表于:2005-07-13 10:44:00
43楼

火力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2005-07-28 19:06:00
44楼
楼主,你可待长点时间,谢谢你! 你们的控制方案有资料吗?怎么得到?   用在8吨以下炉子经济吗?可以专为小炉子做一小系统吗? 炉运行自动了,太好了,小炉子也可以,那就更好了!                         谢谢啦!                     dtc0813@sina.com

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-08-01 09:19:00
45楼
火力,小炉子用自动控制是可以的。只需用二次仪表搭一下,是比较经济的,而且自动运行的还是很好的,我刚在岳阳就用二次仪表搭了一套,运行很不错。如果用PLC、DCS做不合算,投入太高。

静然

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2005-08-04 09:09:00
46楼
我是做数据采集模块的! 我有两三个客户用的都是研华的4000/5000模块! 我想问的是,这些模块主要用在锅炉控制的哪些地方?主要体现出来的功能是什么?

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-08-04 10:18:00
47楼
研华的没用过。

燕飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2003年12月16日
发表于:2005-08-09 11:46:00
48楼
不错!现在能做这种控制的公司太多了

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-08-15 08:58:00
49楼
真是多如牦牛的毛。

aa88

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 544回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2005-08-15 09:44:00
50楼
来学习的

阿古

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2005年8月09日
发表于:2005-08-15 12:25:00
51楼
本人是做系统集成设计和组态的。目前一个300MW的热电项目马上上,的确很需要锅炉的较全面的资料,求成型完整的图纸参考!谢谢 lwjsir@126.com

网络人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:222
  • 注册:2003年7月08日
发表于:2005-08-20 13:19:00
52楼
期待合作,http://icmcn.home.sunbo.net,可以访问一下,可以相互交流一下,bolo1979@sina.com。

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-09-06 07:37:00
53楼
大家多多交流。

ninja

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2004年5月11日
发表于:2005-09-06 08:36:00
54楼
强贴,继续关注中~~现在搞那一行的人都多如牛毛啊!

最爱变频

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2005-09-06 09:08:00
55楼
TO: fishboy你好 请问给10T锅炉的共水泵进行变频改造,直接把液位调节仪的输出0-10ma电流信号给变频器,做成简单的闭环控制,而原来的调节阀则省去不要(手动调节到最大)不知道是否可行?

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-09-08 07:48:00
56楼
能的。我公司用液位调节仪(前提仪表输出是4~20mA或0~10mA)直接控制给水变频器,省去给水调节阀。但是,给水系统不能只有这一个供水系统,必须是有两台变频器或是有一套工频给水系统。不然给水变频出现故障,没法进水。用双变频还是工变同存一般看建设方的投资。勇敢的去改造,有问题直接给我发邮件。 wxmt-dyf@126.com

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-10-03 15:41:00
57楼
我公司研制出了锅炉燃烧控制器。已经在好几个工程上面应用,效果很好。有意向的可直接发邮件给我。

江志军

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2005-10-10 11:48:00
58楼
楼主师傅,你好!本人是做系统集成设计和锅炉系统改造的。初入道!的确很需要,想寻 成型完整的图纸参考!!! 谢谢! 我的E_MAIL:zhijun.jiang@yahoo.com.cn

majunli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2003年6月28日
发表于:2005-10-10 12:29:00
59楼
你好:我前段时间做哥锅炉得项目,液位用平衡容器,在冷态时反馈跟现场得基本一致,在热态时就出现偏差,可否简单得加个偏差作为补偿? 如果有时间得话,我也想要成型完整的图纸作为参考,万分感谢! 我得邮箱是:mjl311@sohu.com

江志军

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2004年3月05日
发表于:2005-10-10 12:35:00
60楼
楼主师傅,你好!    本人是做系统集成设计和锅炉系统改造的。初入道!的确很需要,想寻 成型完整的图纸参考!!!希望您能给我发E-MAIL. 我的E-MAIL是:zhijun.jiang@yahoo.com.cn