首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

锅炉控制有问必答 点击:11864 | 回复:207



fishboy

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-08 09:21:00
楼主
锅炉控制的各种方法和控制形式,如有问题我有问必答。我公司从事锅炉控制已经有十年了,从1~110吨各种锅炉。



洛雪无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2003年8月01日
发表于:2005-05-08 09:28:00
1楼
请问,锅炉控制中常常用三冲量串级控制,具体计算的时候,主级pid控制器有一个水位给定值;副级控制器是否也有一个给定值?具体是多少呢? 谢谢

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-09 07:40:00
2楼
副级PID的给定值是由主级PID所调节输出的给水流量与锅炉的蒸汽负荷流量进行对比所得出的一个值,这个值就是副级PID的给定值。

wang7450

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年1月10日
发表于:2005-05-09 15:08:00
3楼
fishboy你好,你说的“副级PID的给定值是由主级PID所调节输出的给水流量与锅炉的蒸汽负荷流量进行对比所得出的一个值,这个值就是副级PID的给定值。”如何理解?我觉得应该是副级PID的给定值是由主级PID所调节输出的给水流量值

wang7450

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年1月10日
发表于:2005-05-09 15:43:00
4楼
能解答一下何谓"风煤比"、“前馈控制”?

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-10 08:01:00
5楼
主级PID所调节输出的给水流量值只不过是主级PID根据水位值所计算出的一个值,单并没有与锅炉的负荷进行对比,必须蒋主级PID所调节输出的给水流量和锅炉的蒸汽流量进行进算后得出的一个值,这个值才是副级PID的给定值。

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-10 08:06:00
6楼
风/煤比和前馈控制说明较多,你直接到一下网站看,比较全面。 http://www.myboiler.net

李工

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2005-05-10 08:50:00
7楼
你好,请问一下锅炉汽泡的液位通过平衡容室来测量的话,如果我用14MM管径的来做差压变送器的引管的话,这个距离能引到多长?有没有一个标准的规定或计算?

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-10 12:59:00
8楼
一般是没有的,我公司做的从炉顶引到底层再安装变送器的。

洛雪无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2003年8月01日
发表于:2005-05-10 16:42:00
9楼
fishboy: 您好!我看了您的解释,还是有一些不明白的哦。主要问题如下: 1 。主级控制器输出是给水流量吗?应该是阀门开度吧?比如,如果是单级控制时,pid控制器就应该输出一个变化的阀门开度+一个平衡状态的基准阀门开度,去控制阀门了。怎么是给水流量呢? 2。如果是串级控制,主级控制器也应该输出是阀门开度(难道要把阀门开度转换成给水流量么),这个阀门开度也要和蒸汽流量进行比较么?(这两个数应该不能比较啊) 3 。副级控制器输出也应该是阀门开度吧? 4。还有一个就是你所说的给定值是不是指二者的偏差啊?我觉得应该是

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-11 08:00:00
10楼
罗雪无痕: 你好!你的问题解释如下: 1、三冲量控制其实就是两个PID控制,主级PID所调节输出的是“给水流量值”,这个值不是我们再锅炉基本参数中得那个给水流量。 副级PID输出得才是阀位开度。 2、主PID调节得输出值与蒸汽流量经过一个计算,得出的值就是副级PID的给定值(相当于设定值),而副级PID输出的是阀位开度。

洛雪无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2003年8月01日
发表于:2005-05-11 17:45:00
11楼
比如说,当前我的测量水位是51%(锅炉满水是100%);设定目标控制水位是50%;按照你的理论,假设经过主级pid(参数没有整定)算出来的给水流量是5t/h;又假如当前测量的给水流量是35t/h瞬时值;请问这两个值能够作pid运算么? 我想应该不能吧?

moontree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年12月06日
发表于:2005-05-12 13:15:00
12楼
锅炉的控制做常规的PID控制是不能满足其控制的要求的,现在我们做的是动态PID或自学习控制

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-12 13:16:00
13楼
那你的锅炉负荷是多少?

moontree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年12月06日
发表于:2005-05-12 13:28:00
14楼
75T硫化床锅炉

moontree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年12月06日
发表于:2005-05-12 13:48:00
15楼
包括130T带12MW机组的锅炉

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-05-18 08:20:00
16楼
这个是的。一般我们大于35吨的循环硫化床和沸腾床不采用常规控制。

洛雪无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2003年8月01日
发表于:2005-05-25 15:42:00
17楼
请问锅炉控制,有用过模糊控制的么?可否给一些关于用模糊控制应用于锅炉的资料阿

一高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2005-05-25 15:58:00
18楼
如各位,用到压力液位温度方面的边送器可以联系小弟我。010-62982683-810姜若有传感器方面的问题,我会尽力帮你解决

fishboy

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:482
  • 注册:2002年8月22日
发表于:2005-06-01 08:55:00
19楼
罗雪无痕:我尽量帮你找一点。

一高

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2005-06-01 16:47:00
20楼
求教,动态PID或自学习控制是怎么回事呢??要组态吗,用上位机吗??常规PID控制和他们有很大区便吗??