  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




ghb6704

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年10月23日
发表于:2005-10-23 15:00:00
1141楼
李老师你好,你是维修高手,请问W90228是什么管子?能用那些带用?<原管用在开关电源板上,现以三极击穿>

ghb6704

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年10月23日
发表于:2005-10-23 15:03:00
1142楼
李老师你好,你是维修高手,请问W90228是什么管子?能用那些带用?<原管用在开关电源板上,现以三极击穿>,请回电邮给我<ghb6704@sina.com.cn>

☆自我の人生☆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2005-10-23 16:08:00
1143楼

liw_a

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年10月23日
发表于:2005-10-23 16:50:00
1144楼
谢谢

suodqiu

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-10-23 17:14:00
1145楼
李老师你好:TD2000的三相不平衡是不是要把光耦全部换掉?电路板的层数比较多如何焊接请多指教!我是一名新手,望老师多教点。

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2005-10-23 17:30:00
1146楼
版主李老师:你修过rockwell 1336impact变频器吗?变频器频率加不上去,电机转不起来可能是什么原因?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-24 09:25:00
1147楼
1)380变频器改为220的变频器:经过调整参数可用于220V输出,但功率只有原来的一半(电流输出关系),如果通过改变元件则比较麻烦。我没有QQ号,有急事打电话是最快的:020-88281886。 2)我这里没有7MBI75SA120。 3)西门子怎么老是会随机出现F001:是过流,可能是模块、电机、干扰,前面贴子讲很多,可在版头搜索“西门子 F001”。 4)富士VG3 22KW380V rb报警是什么意思:制动管故障,大多是制动管坏了。 5)施耐德48型软起动器:当外接有旁路接触器时,如何进行电动机的过流保护:软起动器本身不是有过流保护吗? 6)变频器加速过电压的物理过程:变频器大多是在减速时才过压,是否写错。 7)制动电阻各方面的参数在23页有讲,也可在版头搜索“制动电阻 选取”。 8)没有见过“W90228”管子,是用在哪个牌子? 9)TD2000的三相不平衡是不是要把光耦全部换掉:原来是否坏模块,不然比较新的变频器很少坏光耦。 10)没有修过rockwell 1336impact变频器,电机转不起来是否有故障代码?不接电机看是否有输出电压。

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2005-10-24 09:35:00
1148楼
版主李老师:没有故障代码。刚启动时,正转一点,反转一点,起不来,40分钟后,就能转起来了,不知怎么回事?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-24 10:35:00
1149楼
会不会是电路板尘潮湿,用电吹风吹一下试。

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2005-10-24 10:57:00
1150楼
先谢谢李老师,我试试

suodqiu

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2005-10-24 13:30:00
1151楼
先谢谢李老师,TD2000三相不平衡的机子已用二年了,模块和主控板是好的,灰尘比较大。

大炮

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年9月22日
发表于:2005-10-24 13:32:00
1152楼
李老师你好! 变频器远程控制(电位器)想改为面板控制,如何办?现在是数据保护(1).因为电位器控制不住频率,不是零就是最大!是电位器坏了还是变频器有问题?

大炮

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年9月22日
发表于:2005-10-24 13:46:00
1153楼
请问一台250KW的电机耗电量是多少?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-24 14:46:00
1154楼
1)TD2000三相不平衡的机子已用二年了,模块和主控板是好的,灰尘比较大,可用酒精洗尘再吹干,检查驱动电路小电容是否漏水。 2)变频器远程控制(电位器)想改为面板控制,如何办?现在是数据保护:哪个牌子变频器?可能是电位器问题。 3)250KW的电机耗电量:还要看是否满负载,你是问电流吧?

大炮

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2004年9月22日
发表于:2005-10-24 15:29:00
1155楼
富士变频器 250KW的电机耗电量------电度量?

矿业工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2005-10-24 15:38:00
1156楼
电度量(度)=250KW×电动机运行时间(小时) 实际值要比上式计算值小一些,因为大部分电动机不能满载运行。

liujun0595863

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2005-10-24 22:32:00
1157楼
ou1不就是加速过电压吗?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-25 08:22:00
1158楼
1)ou1是加速过电压,检查电压检测电路,如开关电源+5V是否正常;电路板是否尘多。

xcdqz

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:43帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-10-25 08:53:00
1159楼
我也有一个

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-10-25 09:52:00
1160楼
深圳产的康沃牌变频器,模块和CPU板上的7805坏了,换上后上电出现C.Err,是通讯故障(包括CPU),可能要换主板。