《变频器维修与应用》 点击:347552 | 回复:6834



李春发

    
  • 精华:32帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:141帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7124
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-12-21 13:34:00
楼主

  最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!

 

 

本文章完整内容 http://wenku.baidu.com/view/d7c1a0eb172ded630b1cb603.html

 

 

广州通达电梯变频器维修中心http://www.gztd-98.com/     020-88281886,13302251238, 手机QQ:864828689)。 

 


                

 A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!                  

              

我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线        

 

很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!           

有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!                

 有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,由于R与R1、T与T1的连线是通过电源板的中间层,结果把电源板烧掉,爆开成两层!一般情况下没必要接辅助电源(R1、T1)!            

 有的维修新手在维修变频器时不懂利用假负载,一当驱动有故障,烧掉模块后就说模块质量不好!假负载就是用一个几百欧的电阻(电灯炮也可以),串在主回路上,如有快熔就把它拿掉,装上电阻;没有快熔则可在主回上任何地方断开,串上这电阻!这个电阻起到限流作用,当模块有短路时也不会把模块烧掉,等开机后测量变频器输出正常,才把这假负载撤掉!!             

很多工厂供电是发电机发电,当发电机有故障时,输出高压电常把变频器及电子仪器烧坏!这种情况是我们经常见过的,去年深圳就有一家拉丝厂一次就坏了二十几台30KW变频器,停产十几天,造成重大损失,工厂在发电机搞了很多保护方法可效果不太明显!后来我们想了一个被动的保护方法,就是在变频器或仪器的输入端的空气开关上加了压敏电阻(380V用821K,220V471K),这样当有高压电时压敏就会短路,空气开关跳闸,保护了变频器,变频器故障率大大减小,压敏电阻很便宜,这个方法可说是花小钱办大事!              

      并联(三相是三角接法)的压敏电阻瓦数大小没有严格要求,输入电流大的则选取的压敏电阻相对大一点(或几个并联)!当压敏电阻发生作用时它是完全短路!这时也要求你的空气开关质量好,反应快!保护电流也不要太大!接的地方当然是空气开关的输出端!           

    今天有的朋友打来电话,说到压敏电阻问题,他问到有的变频器里面输入端也有压敏电阻,也应该有保作用!但根据我们修过的变频器的实际情况来看,轻伤的就只烧断电路板的铜线,重伤的就烧坏整流模块,开关电源,CPU板,电容,造成重伤的原因可能是当压敏电阻短路爆炸时它的金属碎片到处飞;爆炸时发出强大的静电及电磁波(很象雷击);烧断电路板的铜线使空气开关不动作。 所以在变频器外面另加压敏电阻情况就好很多!  

    顺德一家针织厂的一个电工被老板加奖2000元,原因就是受到我们的启示,用压敏电阻保住很多变频器及针织机械的电子板!可见效果是明显的!!        

   有的人买模块时要求型号一字不差!其实完全没必要这样,如模块7MBR25NF-120与7MBR25NE-120的参数是一样的,前者只多了四个定位脚!由于IGBT模块的驱动是电压控制,有更好的互换性,只要耐压、电流参数一样,不同型号的IGBT模块很多是可互换!有的安装尺寸不同的还可另钻孔!GTR模块则还需要考虑其放大倍数,互换性差一点!我们维修变频器那么便宜就是充分利用模块的互换性,避开用市场上热销的模块,不然模块价格高或难找到!                怎样选购模块:维修变频器,判定模块的质量也是关键!首先你要看模块是否被拆开过(看外观痕迹),现在有很多模块是维修过的,参数正常但质量很差!耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭! 这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!(广州通达变频器元配件及维修中心 http://www.gztd-98.com/ 020-88281886)           

 

不少人维修变频器更换的模块没几天又坏掉,弄不清原因就拿到我们这里来,原来是有的螺丝没拧紧!看起来好象是小事,但对变频器却是致命的!我们发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时间后,其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块,如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉,就埋怨模块质量不好!也特别强调不要把变频器装在有震动的设备上,不然多好的变频器可能很快就坏了!                 

  我们经常看到有的维修高手过于自信,维修变频器不用假负载,觉得太麻烦,结果还是有烧模块的可能!如果用假负载,几乎可做到万无一失!除非你买的是假模块!!             

      很多人搞不清富士G9-5.5KW变频器整流模块CVM40CD120的结构,在这里简单说一下:           整流部分:R、S、T、A(+)、N-(-)   充电可控硅:A、P1、Gth(触发)      制动管:DB、N-、G7(触发);DB、B+ 是其续流二极管       电源开关管:D8、S8、G8        热敏电阻:Th1、Th2                 

山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!      变频器容量数:2.2KW - 23 3.7KW-24 7.5KW-26        15KW-28 22KW-30 30KW-31        45KW-33 75KW-35 110KW-37        其它功率类推!                

   

有的人为了提高电机的转矩,常把变频器的转矩提升参数(或最低输出电压)调到很高!这样变频器的启动电流会很大,经常跳“过流”,也容易损坏模块!转矩提升应适当,可慢慢调上去并观察电流大小,负载大的最好用“矢量控制”,这时变频器能自动地输出最大转




风风火火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2005-09-22 16:06:00
961楼
李工:怎样判别场效应管的好坏?谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-22 17:03:00
962楼
1)判别场效应管(IGBT)的好坏前面有讲。 2)VLT3016变频器,外部控制时一运行输出即为点动频率,可能是多功能端子设置有问题。 3)松下变频器 VF-7F. 不接电机频率可上到 55HZ,接上电机频率只能上到 3HZ ,可能模块有故障,输出电压不平衡。 4)LENZE的型号 Global drive Servo - Umrichter 9300 的驱动板配件难找,最好找代理商维修。

注意点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年9月11日
发表于:2005-09-22 19:13:00
963楼
李老师: 感谢您回答我的关于安川变频器的问题,我想知道通过设置L6-2 和L6-3转矩限制参数是否可以保护变频器。改变额定电流是否也行?

学 习

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 118回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:209
  • 注册:2004年8月25日
发表于:2005-09-23 07:54:00
964楼
请教李老师 210S送电显示EOO I/O-6 是何代码?

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-23 10:17:00
965楼
1)对不起,没有210S说明书,不知“EOO ”是何故障。 2)安川变频器通过设置L6-2 和L6-3转矩限制参数是可试试,不过不要调太大效果也可能不大。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2005-09-23 15:45:00
966楼
李老师你好! 请问一台西门子MM420变频器开启时变频器屏出现"P----",电机不能正常运行.但变频器断电后,再次起动,电机起动正常.这是什么原因?请指教!谢谢!

谈发开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年9月23日
发表于:2005-09-23 16:45:00
967楼
李老师你好! 请问你提供三菱FR-F740-S90K-CH的触发模块. 该模块型号:PAH300S16 4H20 尺寸:110mm*50mm*20mm 我的联系电话:13392927989 谈生

林国森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2003年1月16日
发表于:2005-09-23 17:39:00
968楼
参数如下:PR0=10.0是最小频率设定,PR1=50.0最大频率设定,PR2=5.0加速时间,PR3=10.0减速时间,PR4=120,PR5=100,PR6=5.1,PR7=0,PR8=120,PR9=11。然后A0:故障显示。B0=1,B1=1,B2=0,B3=0,B4=1,B5=1,B6=0,B7=0,B8=1,B9=0,B10=0,B11=4.2,B12=4.8,B13=0,B14=2.9~120,PRC=50,PRD=0。参数如上所示。

大亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年10月04日
发表于:2005-09-24 08:17:00
969楼
李老师好:我公司由于设备升级,现需要大功率变频器:现在我们用的是自己做的交-交变频器,但功率因数太低,现想改用交直交的变频器,不知道现在能作吗??我问了多家公司都做不了。 要求;功率:315KVA 380V 680A 0.8-3.5HZ 石家庄优利科电气公司联系: 联 系 人: 刘洪亮 联系电话:(0311)83807778 -8313 联系人手机:13111581288 E.MAINL:liuhongliangts@163.com

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-24 08:36:00
970楼
1)变频器是用于哪里?频率为何这么低?输出电压是否有要求? 2)没有三菱FR-F740-S90K-CH的触发模块。 3)出现"P----",可能是电源不太正常。

徐兵

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 376回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:597
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2005-09-24 11:14:00
971楼
李老师你好!   请问一台J300变频器上电在显示屏上端显示“---”,不知是什么故障,请指教,谢谢。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-24 11:53:00
972楼
你好象不怎么会修<伦次LENZE>

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-24 22:24:00
973楼
我们很少维修伦次LENZE变频器,配件也不好找。J300变频器上电在显示屏上端显示“---”也可能是输入缺相,你是否是用变压器试机?

dingdin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2005-09-25 14:07:00
974楼
李老师你好! 我有一台安川变频器,显示PUF是什么原因,如何排除.谢谢!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-25 15:40:00
975楼
关于IGBT模块的存放问题: 有不少人发现有的IGBT模块存放一段时间后耐压值变到非常低,只能报废,造成重大损失。原来他没有把IGBT模块的触发端G-E短路(可用铜丝把G-E绕在一起),触发端G-E带上静电,时间一长IGBT模块就会自己坏掉(智能模块IPM就不会这样),所以当你再用上存放很久的IGBT模块时,最好测量一下耐压值。

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-25 15:42:00
976楼
安川变频器显示PUF是快熔断了,通常模块也短路了。

新手华仔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年9月25日
发表于:2005-09-25 18:36:00
977楼
李老师你好, 我是一个新手,想请问一下英威腾G9 11KW变频器模块坏了以后我折下模块直接加直流电后上电显示H0.0面板上所有按键都没有作用,请问一下是不是CPU板坏了还是按键板坏了,谢谢指点!

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-09-25 21:31:00
978楼
我一个朋友修的大都是<伦次LENZE>的.是纺织上用的.很多的.需要的话我可以帮你联系.

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2005-09-26 10:59:00
979楼
英威腾G9 11KW变频器模块坏了以后我折下模块直接加直流电后上电显示H0.0面板上所有按键都没有作用,估计是主板问题,很少所有按键同时坏。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-26 15:35:00
980楼
我先顶了!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师