发表于:2005-04-14 14:14:00
137楼
TO MISS YOU WY:
试着解答一下,不妥之处请订正。
1。我们单位用的电磁流量计是上海光华爱而美特的最近总是不时出 现问题表现为工控机里没有瞬时流量显示值而有累计值可是现场一次仪表却很正常测其信号有输出值四到二十毫安并且直到模块上的输入点都有信号,故障不是总出现而是时有时无不知是何原因
试答:检测过程是这样的:流量计〉〉〉〉采集设备(如:PLC、D DCS、S-7等)〉〉〉〉上位机
如你所述,一直到模块都有信号(连续测量一直都有吗?你抓
了故障点吗?),且上位显示时有时无。
个人以为:1。流量计、上位机及软件应属正常,出现问题的 部位可能是你的模块工作不稳定,或存在新生的强干扰。请更换模块或点位,加强屏蔽一试。
2。若累积值正常,只是瞬时流量没有,请检查你 的上位软件或组态是否出现了问题。
2。三菱PLC的输入端有220V电压,输出端有24V和COM口,另外还有几 个COM1,COM2...我想知道二十四伏输出是给外部用电器的吗?如中间继电器等?那么那几个COM口是与输出点YO,Y1,Y2等形成回路吗?那么线是怎么连接的?
试答:我对三菱PLC使用经验不多,以一般情况看,输出端的24V电 源是配合输出点和COM端形成控制回路用的,使用时将24V - 与各 COM 端串封通过被控设备(如你说的中间继电器)回到 24V +形成控制回路。应注意此电源是由功率要求的,具体情况请参照你的设备说明书。