调节阀的选型和控制疑问 点击:14088 | 回复:116



阿兔

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年7月11日
发表于:2004-02-17 11:29:00
楼主
本人工作中遇到这样的问题:若调节阀的阀芯的流量特性为等百分比(阀门的机械固有特性),那么阀门定位器是否一定要用等百分特性的阀门定位器,可以用线性的阀门的定位器吗?上位机的软件控制特性是否也要做一些线性化处理(将等百分比做线性化处理)。 望各位指教,不胜感谢!!!



销售

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2003-11-26 18:01:00
81楼
能否和我联系一下!!我公司专业生产和销售电动气动以及比例调节阀的!!谢谢!!我的电话是:13327817785我的邮箱是:catmouser@sohu.com

sinoiec

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2003年4月09日
发表于:2003-11-30 23:40:00
82楼
Code, Standard, Specification and Software Consultants全球代码、标准、规范和工程软件咨询 http://www.standard.3ge.com.cn/Exhibit.aspx If you have related STD or Specification, Engineering Software, We could Discuss and Exchange it by E-mail, MSN or QQ! 如果您有相关标准规范,我们可以交流和交换! Best Regards Sam Sun Globalspec Consultants E-mail: globalspecification@hotmail.com

师维

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2004年3月15日
发表于:2004-03-15 17:09:00
83楼
我认为在国内众多的调节阀生产厂家生产的直行程的控制阀特点都是一致的:阀+气动薄膜执行机构,几十年不变。而这类阀维护很不方便,气源利用率很低。上海阀特流体控制阀门有限公司生产的V1000高性能控制阀很有特点:采用气缸式执行机构,推力大,响应速度快,可靠性高,气源利用率高,特别是能在现场更改作用方式(气开气闭可互换)非常容易维护.我们在装置上用了,感觉非常好!我们在现场诸多问题它都解决了,包括FISHER,CV3000存在的问题。我认为在国内阀特是一个后起之秀,硬件是引进美国90年代国际最新技术,服务方面也是最好的。大家有兴趣的话可以去:www.floauto.cn看看好的东西大家应该分享!我的信箱:LXHFT@163.com谢谢!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-23 14:28:00
84楼
凡请各位大侠,有谁知道C&S valve Co. 执行机构是: 731-M3HW-S(205LBS) 请帮忙

啸 笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年4月23日
发表于:2004-04-27 08:13:00
85楼
GIG1815:请问你想要知道什么方面的内容?

阀新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2004-05-25 11:31:00
86楼
各位高手,有没有专门发表有关调节阀故障和检修方面的文稿,特别是在现场使用过程中问题的分析,如内漏,卡住,我想看一下,类似的问题在工作中经常遇到,想向同行学一下,以提高检修水平.

阀新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2004-05-25 11:38:00
87楼
KOSO阀门不错,配的定位器也耐用,不过气缸内部是什么结构,从未打开,也没有资料,不知上面那位同胞能否给我发一份资料或提供网站 配的西门子定位器可有中文资料

阀新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2004-05-25 11:44:00
88楼
阀迹天崖,看来你对KOSO很自信,能否给我提供一下资料,发一电子邮件

rewaaaaa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年9月25日
发表于:2004-06-02 00:47:00
89楼
理论上是龙配龙,凤配凤!但实际上阀的理想流量特性在安装后会发生畸变,这时要考虑的是它实际的安装流量特性。例如,等百分比的阀可能就会畸变成线形阀,这时就龙凤不配了,需要进行补偿了!所以选阀要看工艺流程和实际的需要哦!!!

呆瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2004-06-27 21:43:00
90楼
调节阀的泄露权威意见: 1、选型, 2、钢度 3、阀体内有无异物 4、阀芯、阀座 5、执行机构 以上几个方面考虑。

七种武器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年6月24日
发表于:2004-07-30 11:22:00
91楼
工艺流量控制一般用气动调节阀,应该效果不错,但是常用的都是金属面密封的,都有一定的泄漏量.如果用在放空阀上密封就要用软密封或旋转阀.仅供参考 另;化工等工艺调节阀安装,规范上是用阀组,涉及到安全的放空是不允许前后安装截止阀,但是一般的做法是在前面安装一个截止阀的,这样才能不停车检修

简单就好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2004-09-22 15:43:00
92楼
调节阀的选型来说,前期参数提供的正确与否是核心,但现场出现问题的方面实在太多,包括阀内件的装配以及附件的安装调试,现场工况的复杂程度都有很大关系.价格上来说,无锡KOSO的性价比最好,进口品牌价格上与该品牌的知名度成正比,最贵的是FISHER和SAMSON ,相对VALTEK和MASONLILAN其次,剩下的比如NELES,原装KOSO要便宜的多.其实用起来差别不大,除非难度特别大的高温高压阀,其他用那家都一样,看操作.

海丫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年9月24日
发表于:2004-09-26 12:50:00
93楼
无锡KOSO没有用过,跟山武调节阀比,如何?帮忙给个koso的联系电话

汤勇

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 557回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2004年9月28日
发表于:2004-09-29 00:27:00
94楼
浪崖:你好! 我想请教你一个问题:一台放空阀,进口3.5Mpa,选用气开阀(套筒阀)的话,执行机构预紧力需要多大?谢谢

安维小星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年9月29日
发表于:2004-09-29 23:58:00
95楼
我在校对fisher5000智能阀门定位器时,发现它被写了保护,请问如何解开写保护,谢谢!!

汤勇

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 557回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2004年9月28日
发表于:2004-09-30 15:32:00
96楼
安维小星:你好! 请用SFC输入18ma信号后进行操作。是否可以试一试?

deffer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2004-10-07 10:03:00
97楼
我急需罗托克电液执行构在中国办事处的电话,那位仁兄可帮忙,电话010-82515028,在下先行谢过了。

浪崖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2004-10-14 00:01:00
98楼
汤勇:你好! 执行机构的预紧力只跟执行机构的弹簧范围有关系,比如:弹簧范围为。0.02mpa-0.1mpa,脱开推杆与阀杆的连接块,确保阀芯关闭状态,手动给执行机构输入0,02mpa的压力,推杆就会向上移动一段距离,然后连接即可!

汤勇

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 557回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2004年9月28日
发表于:2004-10-15 21:19:00
99楼
浪崖:你好! 我说的问题是预紧力,当然和弹簧范围相关,那弹簧范围大约为多少呢?12"的管径,压差为3.5Mpa,气开式

浪崖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2004-10-19 00:01:00
100楼
汤勇:你好! 这不好说,要查一下你选择厂家调节阀的选型样本!