调节阀的选型和控制疑问 点击:14088 | 回复:116



阿兔

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年7月11日
发表于:2004-02-17 11:29:00
楼主
本人工作中遇到这样的问题:若调节阀的阀芯的流量特性为等百分比(阀门的机械固有特性),那么阀门定位器是否一定要用等百分特性的阀门定位器,可以用线性的阀门的定位器吗?上位机的软件控制特性是否也要做一些线性化处理(将等百分比做线性化处理)。 望各位指教,不胜感谢!!!



希西

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2003年9月30日
发表于:2003-09-30 13:33:00
61楼
我想请教一下,阀门驱动器和阀门执行器是不是同一种东西?用PLC控制阀门一定要配用执行器吗?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-30 21:54:00
62楼
我公司是使用的honeywell公司9105型电气薄调节阀,原来一直正常,现在就是关不死,泄漏量较大,因电气转换器还正常为节约费用只想更换主阀体,想听听大家意见。0515-8438972 013186449897

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-30 21:55:00
63楼
我公司是使用的honeywell公司9105型电气薄调节阀,原来一直正常,现在就是关不死,泄漏量较大,因电气转换器还正常为节约费用只想更换主阀体,想听听大家意见。0515-8438972 013186449897

浪崖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2003-10-01 17:39:00
64楼
scf: 你好!你所说的问题对于我们公司来说很简单,你只要把你的调节阀的型号参数发到我们公司。订购阀体部件就可以了! 电话:0953-3929241吴忠仪表股份有限公司

我说两句

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年9月30日
发表于:2003-10-08 09:09:00
65楼
scf: 你好,我认为只更换主阀体须注意如下问题: 1:因为要与先前的执行机构尺寸相配,需要原始接口尺寸资料,如资料不全还须测绘,阀体还须按特殊品处理,不经济。 2:旧阀用电器信号转换器很可能是关不死的罪魁祸首,因为转换器不象定位器有反馈功能,故在阀芯有不平衡力的情况下阀位必定会有偏差。 3:现场调试。 最好重选一台,当然要仔细核对现场工艺参数,选一台知名厂家的。

大漠孤烟直

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2003年9月28日
发表于:2003-10-08 10:20:00
66楼
scf: 如果原来阀门用的很好,我建议你还是把阀门泄漏的原因查清楚后再做决定。先检查阀门的机械零位和阀门指令是否对的上,气源的压力是否到位等,如果没问题可解体阀门,看是否是阀门内件的问题,但要注意,一般阀门的盘根和垫片都是一次性的,如果没有准备好这些的时候,不要轻易解体阀门。 如果你还想换原厂家的阀门,最好告诉你阀门的系列号,国外的阀门型号一般比较简单,不可能把阀门的具体配置说的很全。如果你想换别的厂家的阀门,你得提供一套你阀门的运行参数,比如流体介质、各种工况下的流量、阀前阀后的压力、介质温度、执行器的三断保护等。阀门的具体应用位置也很重要,一般有经验的阀门选型工程师会根据你提供的应用位置,大致判断一下你提供的参数是否在习惯的范围内,这对阀门的选型很有帮助。 以我看来,一台调节阀中,电器转换器的价值是较小的,并且现在大多数定位器已经把定位和电气转换的功能集中到一起了。建议你还是不要节约这一点钱

浪崖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2003-10-09 02:45:00
67楼
scf: 你好!如果你只想更换阀体部件,你可以联系我们公司.因为我们公司从八十年代初期就跟honeywell技术合作,你只要提供型号和参数,我们就可以提供! 关于电气转换器的问题,如果你没有用电气转换器配气动阀门定位器使用,我还是建议你用电/气阀门定位器.否则你就是更换了新的阀体部件我也不能保证泄漏量或者关不死!

ypy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2000年12月19日
发表于:2003-10-10 15:16:00
68楼
浪涯:你好,请教一个问题,若是工况下有闪蒸存在使,调节阀选型应该怎样处理呢?

浪崖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2003年5月29日
发表于:2003-10-13 20:18:00
69楼
你好! 工况下有闪蒸存在,这一般只在计算Cv值的时候考虑,你说怎么处理,那就要根据其他工艺参数综合考虑!你可以到WWW.HUALIN.CN看看!

阀新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2003-10-21 14:24:00
70楼
在我厂,对部分阀门要求很严,不允许内漏,在运行中,经常遇到这样的问题,以上高手谈到的多做到,可是还存在个别阀门内漏,我们也经常向工艺人员解释,但他们想不通,就认为关死就应不漏.总之,日本的阀用得很好,但一修就达不到原来的状态了,以上专案给了我很大启发.

zhongqinggaodeyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年2月13日
发表于:2003-10-22 23:14:00
71楼
伙计门你们好: 我是重庆华林的,现在向大家征集问题和建议及意见

我说两句

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2003年9月30日
发表于:2003-10-24 21:02:00
72楼
阀新手: 你好!我从99年就听说你们的多功能阀门(全功能超轻型调节阀),从仪电报上的介绍看似乎可以替代所有的普通阀门并且性能上更突出。如果真是这样的话,那可是一个调节阀时代的终结。我很想知道它的基本结构有哪些革命性的创新。明先生的论文大作我也读过一些,但我相对这个阀门的神奇我保留谨慎的怀疑。

shy-sxz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2003-10-28 10:23:00
73楼
哪里能买到体积小、口径小(DN10)的电动压力调节阀?

HAPPYmw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 711回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2003-10-28 17:16:00
74楼
各位仁兄好!看到大家对阀门关不死这个问题的讨论,让我了解了不少的东西,不知道那位能够提供一些关于调节阀门选型计算方面的资料,在这先谢谢了。

兔子罗杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2003年10月27日
发表于:2003-10-28 19:37:00
75楼
白杨树: 你好,我所知道有关于调节阀的书籍有明赐东先生编写的《调节阀计算 选型 使用》、《调节阀应用》和吴国熙先生编写的《调节阀使用与维修》比较不错,另明赐东先生还编制了一张《调节阀结构》多媒体演示光盘很不错,在中国调节阀网(www.control-valve.cn)中有比较详细的介绍,你有空可以去看看。

急人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2003-11-14 14:21:00
76楼
各位老师好,我是做减压阀的,不知道哪有这种方面的书买,这两天接了客户。他是要一个流量开关,我对过他的参数。这个东西可能不是流量开关,希望有哪位老师可以帮助一下。我的电话是021-63562924转15。请各位老师帮个忙。

柳树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2003-11-14 16:57:00
77楼
ypi: 请你告诉我,你的工况条件,不同工况下闪蒸存在,调节阀选型将采用不同的处理方法。

newplain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年7月17日
发表于:2003-11-15 13:03:00
78楼
ypi: 你好!在闪蒸、气蚀、降噪方面,上海阀特的笼式结构的V1000调节阀做的非常到位,它的笼非CV3000的笼,很特别,应该说V1000是新一代调节阀的代表。你可以电话021-68101894 联系索取资料。在这里我说一下,我不是该厂的,我也是用户。

newplain

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年7月17日
发表于:2003-11-15 13:47:00
79楼
关于调节阀的内漏发表一点个人的看法: 如果原来的调节阀使用的很好,在使用了一段时间后出现内漏,这不是执行机构推力不够的问题,也不是定位器的问题,这是CV3000类调节阀普遍存在的缺陷,也就是说是阀本身结构上的缺陷。流体在阀体内始终存在一个侧向不平衡力,使得阀芯偏离中心线,长期使用过程中就造成阀芯与阀座、阀笼摩擦,可想而知内漏就显而易见的产生了,这也是咱们传统调节阀不可避免的缺陷。而上海阀特V1000调节阀在结构上就是克服了这个问题,V1000调节阀设计了粗壮的阀杆,并且与阀芯是一体式结构;其导向是在阀杆上实现,并且是双导向结构,实现了两点决定一条直线的理念;阀芯和阀笼之间的间隙很大,流量特性在阀芯上实现,阀芯阀座在装配中就自动实现了对中,阀笼又消除了部分侧向不平衡力,使得阀内件之间的摩擦达到了最小,这种结构使阀的使用寿命、防止内漏起到了很大的作用。V1000还有很多优点,今天就谈到这里,如果大家有兴趣更进一步了解,请与以下电话联系: 021-68101894 029-7376616 13325569911 0931-8860801 13893619180 我也经常与他们联系讨论,态度很好。

deffer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2003-11-26 11:35:00
80楼
调节阀关不死泄漏饮食主要问题,其原因很多,从本质上分析的话:1、阀芯磨损,导致泄露,2、行程不足,关不到位置,3、执行机构的予紧力不足因为是FC阀,可能的话就是弹簧选型可能偏小,4、定位器存在问题。 但是在观察调节阀关死与否,不应从外边的指示牌上去看,而应从实际的关闭情况来判断,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师