本人工作中遇到这样的问题:若调节阀的阀芯的流量特性为等百分比(阀门的机械固有特性),那么阀门定位器是否一定要用等百分特性的阀门定位器,可以用线性的阀门的定位器吗?上位机的软件控制特性是否也要做一些线性化处理(将等百分比做线性化处理)。 望各位指教,不胜感谢!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
changzhch
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:20
注册:2002年4月05日
发表于:2003-09-09 10:13:00
41楼
一、调节阀在关闭状态下,按照规定是允许存在漏流的,漏流量与最大流量的比值在20~30,实际使用时可能会在10左右。上面这个内容,我是在哪本书上见到过,书名搞不清了。 如果需要 0 流量,可以在管路上串联一个闸阀加电动头。在许多场合,都是这样应用的。 注意: 1. 高压,要选高压阀门; 2. 差压等方式测量漏流的小流量,有很大误差。 二、执行器的推力计算。 一般来说,执行器对调节阀的推力是够用的。风门挡板对执行器的推力要求大。 调节阀门的推力要求,大致按照工质压力与阀芯截面积相乘计算。 推力过大,会将阀杆挤压变形。如实际推力大,很可能阀杆已经被压弯了。 三、根据控制需要选定阀门形式 在某些情况下,选用等百分比调节阀会取得较好的控制质量(PID中系数能适应多种工况),比如加药、温度控制。 以上说法是否正确,请大家多指教。 msn:changzhch@hotmail.com
回复
引用
举报
wuy0102
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 81回
年度积分:0
历史总积分:235
注册:2003年8月29日
发表于:2003-09-09 13:54:00
42楼
浪崖: 谢谢你.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-11 22:44:00
43楼
FISHER阀门关不严我看主要是机械加工和安装不过关。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-11 23:00:00
44楼
在管路上串联一个闸阀加电动头,主要是为了停工后防止介质进入风机或烟机等重要设备里造成设备损坏。而在正常生产时发生突发事故时根本发挥不了作用,因为电动阀无法快关不如选择个泄露量5级的三偏心蝶阀。
回复
引用
举报
LUSHIRU
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2003年4月12日
发表于:2003-09-12 23:24:00
45楼
VTI阀门公司的球阀结构其实没什么实质性改进,只不过在密封面上涂一层较硬的材料,其实,从阀门设计理论来说,阀座密封面与启闭件密封面的硬度应有一个硬度差才比较合适,对于颗粒介质,带弹性元件浮动阀座的密封是不合适的,除了波纹管密封的结构外,对张万军所说的球阀,我有如下看法: 1、从固定球阀看,一般作阀前密封设计,阀门真正密封的位置在前密封面,所以,阀后密封面的如何改进没意义。 2、如张所说,阀门应当为单向流向。 3、阀体垫片一般设计成带保护的,层流紊流对之寿命几乎没影响。 4、填料函密封部位确实性能可靠。 5、该设计阀门对工艺要求过高,并且高在不必要的地方(主要指阀后密封面与球体的吻合)。 6、这种设计不能作阀后密封。 对球阀设计我的几点看法: 1、温度不高球阀的设计,常规设计已经比较合理,主要体现在结构简单、密封可靠、工艺性好。但必须计算密封比压,使之有合理的启闭力矩和使用寿命。 2、对颗粒介质,耐来司的波纹管阀座结构比较合理,密封面用STL合金就行了,密封面的损坏决定于阀门的制造精度与密封材料的抗撕性。 3、高温球阀(指350度以上)目前的设计多不大合理,勉强使用,包括国外的阀门公司。 4、对位聚笨作为密封面温度其实只能达到250度,已经是极限温度了,可国内的生产单位硬把它说成300度,给人误解。 5、硬密封浮动球阀结构是最不可靠的一种设计,我搞不清楚是谁最早推出,阀门出厂试验可以密封,可寿命肯定不会超过50次带压操作。完全一种骗人产品。 6、高温球阀技术目前还不成熟,各种设计都有其明显缺陷,只是撑开式结构勉强通过,不过还存在工艺不成熟问题。比如轨道球阀,国外产品都带几根导向销给你,但是主要部位阀杆端部还是一个主要失效点。 7、纸厂用的和颗粒介质喜欢用偏心的V型球阀,我搞不清设计院怎么搞的,有可能生产厂家通过关系选型的,完全错误的管道设计。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-13 19:12:00
46楼
FISHER在流体压力大时阀门关不死是因为:1、FISHER阀门是气动薄膜式,其阀杆输出力小,2、阀门是流开型的。解决这两个问题即可
回复
引用
举报
ts_zsy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2003年5月18日
发表于:2003-09-18 08:47:00
47楼
大家好! 我们公司现在做加热炉的项目,我想了解电子式电动调节阀,还有微差压变送器,请大家给与帮助,谢谢!! 最好让我看看选型手册,还有这方面资料. 我们用的很多,望大家莫失商机.
回复
引用
举报
三木!!
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2003年9月18日
发表于:2003-09-18 21:00:00
48楼
ts_zsy: 你好,加热炉的燃气和空气风量调节阀用电子角行程执行器与碟阀一体式安装.EJA110的微差压变送器,工艺导压管安装很重要. e-mail:junbin6985@sohu.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-19 17:10:00
49楼
FISHER的调节阀关不死的原因是; 1,定位器在全开全关时输出的力不够。要抛开定位器重新给一个气源压力(用一个压力表来检测)记下这个值,再调定位器输出到这个值。 2,有可能是机器原因,阀门如果在静态下可关死,那么肯定是定位器 原因,可以调好。
回复
引用
举报
宝华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2003年9月22日
发表于:2003-09-22 21:32:00
50楼
若调节阀关不死,可先查查实际工况是否符合设计条件,如果是气关阀,当压差过大超过设计,会使阀芯受到的不平衡力过大,也能造成关不死。
回复
引用
举报
老财
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 275回
年度积分:10
历史总积分:559
注册:2003年3月01日
发表于:2003-09-24 12:51:00
51楼
线性不可行.如果是光做流量控制的话,可以将此问题忽略,一般流体控制系统都是大滞后系统,用流量反馈+PI控制即可.
回复
引用
举报
小申
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2003年9月02日
发表于:2003-09-26 13:30:00
52楼
大家好: 上海可邦阀业有限公司是一家专门生产耐腐蚀工艺阀、程控阀和过程自动控制阀门的厂家,产品分9大系列,衬氟塑波纹管调节阀和零泄漏软衬蝶阀是公司的拳头产品(专利号:ZL00233503.4和ZL02219793.1),衬氟塑波纹管调节阀优良的耐腐蚀特性和精良的调节精度在市场上具有良好的口碑。零泄漏软衬蝶阀是上海可邦阀业有限公司的专利产品,硬衬蝶阀在市场上多得是,但使用不久就会产生泄漏,这是硬衬蝶阀的致命伤。软衬蝶阀生产商在中国只有可邦阀业一家,国外生产商也寥寥无几,是进口TOME阀门、EBRO阀门的替代品,软衬蝶阀克服了硬衬蝶阀易泄漏的弊病,性能指标完全达到甚至超过了国外著名公司的同类产品,可价格却是进口产品的20%~30%。对上海可邦阀业有限公司产品感兴趣的朋友可与我联系:shenyus@citiz.net
回复
引用
举报
cgsf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2003年9月27日
发表于:2003-09-27 13:28:00
53楼
大家好,我在中核科技实业股份有限公司开发部从事调节阀设计工作,对FISHER的调节阀关不死的原因也谈一下自己的观点,交流一下。 宇宙飞船都上天了,一个调节阀让它不漏还不容易。其实说白了就是钱的问题。在FISHER的手册上说调节阀的成本会随泄漏等级的提高成倍增长。况且一般工况,对调节阀都没有严格的关闭要求。制造厂当然会去满足最广泛的客户群。 你们的问题需要特殊问题特殊对待。其实有一较省成本的方法,在管路上串接一个或两个(进出口各一,方便检修)电动门。但我们也碰到过这样的客户,愿意出钱,不愿麻烦改动管线。哪只有从结构和材料上做大量的改进。 首先平衡式结构不能用了。此结构有两道密封面,即使抛弃所有其它因素,漏量仍是单密封面的两倍,而实际上还要大的多。相应的要更换较大的驱动装置。采用更合理的内部结构,减小流体破坏。更换更好的密封面材料,硬度最好达到90度以上(客户比较有钱的情况下)。而且还有些细节问题需要处理。 当然现在调节阀制造业进步也是非常快。做到千分之一的泄漏已很正常,50毫米以下做到零泄露也不是难事。不信我卖一个给你拿回去试试:) 欢迎大家交流:QQ;18464501,cg_sf@sina.com
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-27 16:59:00
54楼
senena:你好 关于你上述的问题,你具体可以咨询你所使用的PLC的公司,看你的表述,好象也是使用西门子公司的S7系列PLC,我公司使用PLC是西门子S7-300系列,软件中本身有PID调节的功能块,当然变送器输入信号与其测量范围对应关系也需编程转换,而该公司的S5系统就没有该功能,所以你要具体咨询所选PLC的厂商,他们会给你提供帮助的。西门子网站www.ad.siemens.com.cn
回复
引用
举报
leiyqiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:36
注册:2004年1月09日
发表于:2003-09-27 21:49:00
55楼
对你们把宇宙飞船放上天,我深表敬意。但中核的陈刚教授显然有如下两点错误。1)调节阀关不死在工厂的一种通俗说法,一般有两层含义:a:关不到位 b:泄漏量达不到要求。根据以上的帜子已达成共识,讨论的是关不到位的问题。2)“在管路上串接一个或两个(进出口各一,方便检修)电动门”此方法不通用,在化工工艺设计中,有的调节阀前后是不允许有切断阀的(电动门相当于切断阀),如有些带调节的放空阀。 我认为吴仪的浪崖的说法更帖近实际,更让人信服。 希望陈教授加倍努力,尽早把神5放上天,完了研究个中国的个咱们自己的“飞狮儿”,免得我们费劲去读英文的说明书。
回复
引用
举报
浪崖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2003年5月29日
发表于:2003-09-28 00:35:00
56楼
陈刚以及所有关心次题目的朋友们:你们好! 说实在的,我真不知道该怎么回答你们的问题。关于FISHER所说调节阀的泄露量会随成本的提高而达到零泄露,我只能说:这在理论上是成立的。实际运行中出现的一些一想不到的问题太多了。我只能说,只要自己有恒心、有锲而不舍的毅力,就没有解决不了的问题。 我经历国内大多化工企业的调节阀检修工作,我坚信,没有解决不了的问题!当然除却物理损坏!(我的专长是定位器及附件)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-28 14:27:00
57楼
回老汉: 我认为还是在讨论泄漏的问题。如果是关不到位还需要讨论吗?把它调到位不就得了。关于管路串接的问题,几乎所有电厂都采用此种方法。至于化工工艺的特殊要求,我倒是真的不太了解。我们很少给化工企业供高要求的调节阀。我们给电厂提供过的最高参数调节阀:公称:17MPa,100mm;压差:17MPa;温度540度;零泄漏。
回复
引用
举报
大漠孤烟直
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2003年9月28日
发表于:2003-09-28 21:41:00
58楼
大家好! 对调节阀的流量特性和调节阀泄露的问题我发表一下我的浅见。 选择调节阀固有调节特性是为了使整个系统达到衡增益也就是线形,使阀门的固有特性能很好地匹配系统的特性。调节阀、定位器、及上位机的控制特性选用什么特性,都要遵循这一原则。主要是看系统的负载特性来决定阀门和定位器等合成的固有流量特性,是其工作特性达到线形。一般来说在阀门选型时定位器的输出特性都是按线形考虑的。 调节阀的泄漏是很普遍的问题,大家要注意了调节阀在大多数时候是不能用来做关断用的,所以泄漏等级一般都选的不高,再加上阀门解体后复原时,对阀门弹簧的设定,定位器零点的标定使阀门零位不准或关闭载荷不够所以泄漏更大。对调节阀需要同时也取严格关闭作用的阀门,厂家在选型时也会注意的。调节阀的泄露分一到六及,大多数时候是开的调节阀选三或四级就够了,常闭的调节阀是五级或六级。但要注意六级是对软密封的阀门的,也是密封最好的,但没有一个阀门可以是零泄漏的。
回复
引用
举报
我说两句
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2003年9月30日
发表于:2003-09-30 10:13:00
59楼
陈刚: 所谓的零泄漏是相对的,要知道,阀门的填料密封都有泄漏标准的。电站和化工用阀有些场合重点不同,电站的高温高压场合较多,泄漏等级要求高是因为防止引漏,而上述飞狮儿阀关不死明显是对工艺压差所选的执行机构推力不够引起的。在实际场合有很多问题都是由于最初选型不当造成的,有工艺条件提供的不确切的,也有选型人员经验不足的。
回复
引用
举报
大漠孤烟直
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2003年9月28日
发表于:2003-09-30 10:36:00
60楼
对压力趋向开的阀门检测执行器是否推力够最好是看管道压力升高是否泄漏的更厉害,至于压力趋向关的阀门,压力越大,关闭越严,就不大好判断是不是推力不够了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
蒸汽流量的测量为何不准确
[2605]
解释一下冷地和热地的区别好...
[6506]
求助:电厂工艺流程
[1923]
液压系统的形式及评价
[4579]
请教电磁阀的原理(双控or单控...
[2842]
定位器如何改变调节阀的流量...
[1794]
由入门到精通----吃透PID...
[15075]
求助:气体质量流量测量方案?...
[2012]
电气攻城狮也要掌握点液压知...
[2729]
PSL/PSQ电动执行器 介绍
[2097]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页