请教SOE 点击:10048 | 回复:42



fanz

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 42回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:332
  • 注册:2001年12月25日
发表于:2002-10-31 15:36:00
楼主
我在一套电厂的DCS上看到有一种叫SOE的插卡,解释是脉冲序列输入,请问做什么用的。因为已经有了DI和脉冲输入。请哪位大侠指教



renlei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年4月01日
发表于:2005-06-12 11:23:00
21楼
垃圾狗 同志 您能把 你们用的soe的硬件原理图 送我一份吗 真的很感谢 我的邮箱是renlei8563@sohu.com

天下草民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:106帖 | 1044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1477
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-06-13 17:29:00
22楼
SOE事件顺序记录,记录故障发生的时间和事件的类型,比如某开关XX时XX分XX秒XX毫秒发生什么类型的故障,等等

顺序事件记录仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2005-10-08 16:48:00
23楼
据我了解局域网内的时钟同步不可能做到1ms,因此,即使能够确保同一个板卡内各个输入点状态发生变化的先后顺序,但也没有办法确保不同板卡之间的分辨率能够精确到1ms,更不可能在不同的控制器之间实现1ms的分辨率。所谓的能用专用板卡(与控制DI合用的专用板卡)实现1ms的分辨率是不可能是,是糊弄人的。各位只要在检修期间用同一个干接点信号同时触发两个控制器上的SOE输入,情况就非常明了了。

顺序事件记录仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2005-10-08 16:53:00
24楼
此外,根据本人的试验,某些标榜能够达到1ms的分辨率的SOE板卡,其实连2ms都做不到,有兴趣的话只要用以下方法试验以下就知道了,用两个(或几个)相同的晶体管输出的DO信号,同时送到不同的SOE输入点,看看soe记录一切就非常清楚了。

顺序事件记录仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2005-10-08 17:07:00
25楼
对于soe来说,为了精确的分辨出各个重要信号的先后,SOE记录必须达到1ms甚至更小的分辨率,这事前人总结下来的经验;但是,对于DCS控制逻辑来说,DI信号需要的是准确可靠。因此,几乎各中DCS系统的DI都有虑波功能(可设置为2ms,4ms,8ms,…,128ms等,一般为8ms)。当有短暂的干扰信号(如脉冲宽度为1.5ms)时,SOE记录下该干扰,不会对系统的控制产生任何影响;但是,DCS的控制逻辑非常不希望因为这种信号产生任何的动作。如果SOE记录和DCS控制合用一种输入板卡,则往会因此造成控制逻辑误动作,非常不合算。 再说,SOE本身是用于记录的,其前身是光字排,我们知道光字排是不能影响机组的逻辑控制的。同样的,也不能因为SOE影响机组的控制逻辑。

arbing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2002年8月23日
发表于:2005-10-08 18:21:00
26楼
请问有没有和欧陆T2550系统相接的SOE模块,我们需要 arbingyan@126.com

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2005-10-09 10:45:00
27楼
各位,一个电厂大概需要多少点的SOE输入。谢谢!

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-10-09 12:32:00
28楼

随着技术的发展,1ms已不是技术难点了,我们的的以太网 分布式 高速SOE系统2个关键指标参数是:

(1)不同模块SOE的时间分辨率≦0.2mS,

(2)同模块SOE的时间分辨率≦0.1mS。

 

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-10-10 13:48:00
29楼

能源局“双馈风力发电机组主控制系统技术规范(NB/T 31017-2011)”标准中关于SOE的规定文摘如下:

 

4.6.12 安全链系统安全链系统的设计采用失效—安全控制模式,这种控制模式的运行独立于主控制器,下列信号:变流器急停、变桨系统急停、塔基柜急停、机舱柜急停、过速、过振动、过扭缆都应串入安全回路,其中任意一个断开,都会引起安全出口动作,立即向变桨系统和变流器输出急停信号,如果主控制器工作正常,还应做到记录相关SOE和事故追忆数据等其它安全操作;安全链系统为风力发电机组提供最后的可靠安全保障。...................

 

4.6.19 故障信息记录主控系统应能自动在本地控制器存储区记录不少于128条指定的最近发生的关键故障信息,保留时间不低于6个月,分辨精度至少应达到5ms,以便事后故障的再现和分析。4.6.20 事故追忆对各种事故的相关量进行短时段的记录,遇到事故发生就将此记录保存下来。事故追忆记录分事故前和事故后两时段,两个时段的长短和采样间隔应可调整。一般追忆记录采样速率为1次/s,记录时间长度不少于180  s,事故前60 s,事故后120 s   

 

顺序事件记录仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年10月08日
发表于:2005-10-15 11:19:00
30楼
楼上说的对,SOE采集点千万不能作为常规DI。原因是SOE的快速性和高分辨率与常规DI(特别是用于联锁保护的DI)的可靠性存在矛盾。联锁保护需要可靠,所以往往设置DI输入的时间虑波(即防抖动)功能,一般为4ms~128可选;但是SOE需要高分辨率,对可靠性要求相对较低(比如有干扰信号,SOE把它记录下来也不会造成机组正常运行的影响,不会造成跳机,而且会提线路存在干扰的判断依据,提醒排查干扰源),为了满足高分辨率,就不能牺牲快速性,也就不能进行防抖动的时间虑波处理,因为影响记录的真实性。

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-05-11 12:48:00
31楼

电力行业“火力发电厂分散控制系统技术条件(DL/T1083-2008)”标准中关于SOE的规定文摘如下:

 

5.1.3.1顺序事件记录(SOE):高速SOE的时间分辨率应不大于lms,当任何一点状态变化至特定状态时,应立即自动启动高速SOE数据收集,并形成专门的高速SOE记录,存储在数据库中,该记录应至少记录第1个SOE信号触发后10s内所有SOE信号的动作。数据库中应至少保存最近发生的SOE记录32个。重要设备的启、停、跳闸、手动/自动切换等顺序事件的时间分辨率可根据DCS的性能确定,但不宜大于1s,记录的数据量宜满足24h系统运行的要求。   

 

工控国产化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2006-05-12 12:47:00
32楼
说了一大套呵为了推销单独的SOE装置,你的256点SOE信号要进DCS吗?
因你的这些信号DCS中的控制及联锁保护都要用到的,而且进SOE的信号一般是很关健的,一般在同一DCS系统中一个信号同时送到SOE卡和DI卡上.另外直接用SOE卡的信号,在软件组态中加大于一个扫描周期的延时.我们一般放0.5~1S.

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-05-17 13:41:00
33楼

我们的 SOE模块 特点:

l       高精度时间分辨率:

同一SOE模块内时间分辨率≦0.1mS,下图标号(1)(2)分别为IP为108同一模块不同通道的SOE记录时间。

 

 不同SOE模块(共用一个交换机)时间分辨率 ≦0.2mS,下图标号(1)(2)分别为IP为108模块24通道、IP为109模块25通道的SOE记录时间。

 

 l       分布式、大容量:

    一个SOE系统最多可配置250个 SOE模块,每个模块可配48点,总计点数可为: 250X48=12000点。

    通过光纤,可构成很大范围内的一个分散型、就地安装的SOE系统,特别适用于 风电场、煤矿、油田、油气输送管道等企业的设备开关量的监视。

l       支持SOE信号的断点续传:

   每个SOE模块 自带1400个SOE数据缓存,在通信中断恢复后,能自动上传数据;采用TCP以太网通信协议,TCP是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的运输层(Transport layer)通信协议,保证数据传输不丢包;数据传输包≦1K,对100MBPS的以太网来讲,几乎可忽略不计。

l       模块化设计:

YXSOE模块、YXNTPServer模块、YXSOERec采集软件 采用模块化设计的理念,可单独或组合运行,系统硬件拓扑结构简洁。

找不到回家的路

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1855
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2007-04-29 13:39:00
34楼
呵呵,谢谢.我现在用着呢,但是现在我的驱动光盘丢了,那位大哥能帮帮忙啊???????



shiyi751981@163.com

丁丁cai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年9月04日
发表于:2007-12-12 13:15:00
35楼
SOE及时与卫星以及网络上的服务器的对时无法精确到1ms,其实也不影响他的使用,因为SOE主要关心的是开关量产生的先后顺序,以判断故障原因,但是刚才仁兄的光字以及首出的逻辑,都是不需要在SOE中弄的,SOE就是提供一系列带时间标签的历史纪录

找不到回家的路

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1855
  • 注册:2005年3月24日
发表于:2007-12-23 19:02:00
36楼
怎么没有人帮我啊 ?????

啊哦~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2007-12-23 21:36:00
37楼
确实精,学习了~~~~

西姆宏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 852回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1032
  • 注册:2005年3月15日
发表于:2008-01-29 10:37:00
38楼
需要事故记录仪(SOE)的过来看
RSS-01事故顺序显示记录仪是本公司生产的R系列工业仪表中用于工业现场事故/动作开关量信号顺序记录的专用型产品。它具有一毫秒的时间分辨率,可以连续监视32路、64路、96路、或128路开关量信号,自动依次准确记录全部输入信号发生跳变的时间、相对顺序及闭合或释放之状态,从而使现场操作人员及负责事故分析的专业人士得以迅速判断事故原因,了解事故过程,并为区别各种人为故障因素和非人为故障因素提供客观依据。      *顺序记录*   自动依次准确记录和显示各通道信号跳变的时间,通道名称及闭合释放状态。   *当前状态*   实时监视系统各输入点的当前状态变化。   *大容量*   可保存1792条~2048条状态变化记录。   *UPS电源*   切断仪表外部电源,内部UPS电源支持仪表正常工作时间大于一小时。   *用户界面*   全汉化的菜单功能,有效的帮助提示及系统运行信息,直观易操作。   *汉化通道名*   用户可随时从软磁盘上读入汉化通道名,直观实用。   *数据转储*   便于存档软盘及在PC机上重现、查询、分析和打印。   *数据查询*   可方便地查询起始状态跳变与当前状态跳变,并可浏览任一时刻的状态跳变。      主要技术指标:   1. 输入信号:开关量信号(空接点)   2. 输入通道:32 / 64 /96 /128通道   3. 采样方式:巡回检测   4. 信号时间分辨率:1ms(全部通道)   5. 掉电维持工作时间:≥1小时   6. 供电电压:220Ⅴ±10%(AC)   7. 外型尺寸:144×144×416(mm)   8. 开孔尺寸:138×138(mm)      联系电话:010-62250442或010-62241752 联系人:李跃文工程师 E_mail:xmson@xmson.com.cn http://www.xmson.com.cn

george06518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-04-29 12:45:34
39楼

SOE-206系列事件顺序记录系统:
        SOE(Sequence of Event)事件顺序记录装置已广泛地应用于电力系统和大型企业的供、用电系统,是记录发电厂、变电站、大型企业等供、用电系统的瞬态、稳态事件量信息,监测系统运行,保存状态数据,记录和捕捉故障信息的重要系统。
        对于电厂,一旦机组发生MFT或跳机时,运行人员首先可以凭着SOE信号发生的先后顺序及时进行设备故障的判断。因此SOE记录信号的准确性,对快速分析查找出机组设备故障原因有着很重要的作用。
        同时,SOE-206也适用于石油、化工、钢铁、冶炼、机场等需要对供电系统的安全稳定性要求较高,对流量、温度、液面、压力等传感器状态信号进行动态监测、记录的领域。
        SOE-206采用当今世界最先进的新一代嵌入式微机应用技术、国际流行的LINUX实时多任务操作系统应用技术、DSP技术、网络通信等一流的技术,并结合用户的最新发展及需求而开发出的具有完全自主知识产权的新一代智能化、光纤网络化记录及分析系统,具有功能全面、可靠性高、稳定性好、精度高、使用方便等特点,极大地满足了各种客户对各种状态信号智能化监测、记录和分析的广泛应用需求。
        SOE-206系列事件顺序记录系统继承了我公司已在国内、国际上广泛应用的FTR-01系列电力故障录波及分析装置产品的硬件平台和专有的设计体系。
一、监测及记录容量 :装置型号(单主机型-双主机型)
        256个事件量:SOE-206(256)或 SOE-206D(256)
        512个事件量:SOE-206(512)或 SOE-206D(512)
        768个事件量:SOE-206(768)或 SOE-206D(768)
        1024个事件量:SOE-206(1024)或 SOE-206D(1024)
        1280个事件量:SOE-206(1280)或 SOE-206D(1280)
        1536个事件量:SOE-206(1536)或 SOE-206D(1536)
二、安装方式:
        ①集中屏柜式安装、光纤分布式安装可选择。
        ②多套系统并列运行,可构成庞大的事件量(状态量)智能监测及记录系统。
三、主要指标
        装置主机单元:嵌入式LINUX实时多任务操作系统,内存256M;80G硬盘可滚动存储最新的1000次记录;液晶显示;GPS卫星对时接口;10/100M以太网(TCP/IP)标准接口;打印接口;光纤数据收集接口;RAU同步控制光纤接口;
        单主机运行方式主机单元SOE-206:①常规记录方式主机:任意一个事件量状态发生正跳变、或负跳变、或状态变化时自动记录、无变化时处于在线监测状态,但不记录。正常监测状态下:可以远方遥控启动记录、就地手动启动记录功能。 ②连续记录方式主机:7天以上连续记录事件量工作状态,24小时连续记录;----上述两种主机可任选其一。
        双重主机运行方式主机单元SOE-206D:①常规记录方式主机:任意一个事件量状态发生正跳变、或负跳变、或状态变化时自动记录、无变化时处于在线监测状态,但不记录。正常监测状态下:可以远方遥控启动记录、就地手动启动记录功能。②连续记录方式主机:15天以上连续记录事件量工作状态,24小时连续记录;----上述两种主机可任选其二安装在同一个主机箱内。两主机的电源、核心控制部件、数据存储部件、告警输出部件、网络通信接口彼此完全独立。其中任意一套主机退出运行(或检修)不影响另一套主机的正常运行。
        RAU数据采集单元:①256个事件量输入通道;②同步信号接收光纤接口、数据传输光纤接口;
        信号输入:①每套系统监测容量:256-1536路事件量可选;②接点外接直流电源: 24V DC、110VDC、220DCV可选;
        精度参数:事件量分辨率: 0.1ms;
        常规记录方式主机的一次记录的数据记录方式:①故障前记录A时段:100ms - 500ms 可选。②故障后记录B时段:400ms - 5000ms可选,如果在B时段内有新的触发出现,将自动追加一个B时段。如果在追加的B时段内还有新的触发出现,仍自动追加一个B时段。③故障记录限时:400ms - 10000ms可选,如果在故障后记录时段内有不停歇的触发反复出现,不会无限制地追加B时段,故障记录的总长度不超故障记录限时。
        后台软件:①完备便捷的设置功能;完善的状态显示、编辑、迭加、组合、比较、剪辑、添加标注和选择性打印功能;强大的故障分析功能;在线动态远程模拟盘(实时监测)功能;数据输出到EXCEL等功能。②一套软件管理无限数量的SOE-206装置的能力;  

     工作电源:AC/DC:110V、220V

george06518

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年4月29日
发表于:2008-04-29 12:53:30
40楼

刚才没有留下联系方式,抱歉!

联系人: 张先生

电话:027-82668396

联系方式: george06518@sina.com

武汉方得电子有限公司


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师