无为天下_1
各位老师好:有一台设备,一主plc与2个从站plc通讯,现在有时好用有时不好用,型号都是ss2,测量电压0.2-0.6v,断开任意1个从站电压都会到3v以上,接到一块就会电压降低,(试着反接+ -对调电压就是3v以上,控制失灵),请问怎么解决。
加过485中继器,故障依旧,请老师指点一下,怎么解决这个问题
楼主最近还看过
笑十三少
485采用级联的方式?终端电阻是在最后那个从站上接的?
JSdanzi
通讯跟电压有关么?
关育谋
主站程序是怎么轮询的?单独测试一个站呢?
"关育谋" 的回复,发表在3楼 对内容: 【主站程序是怎么轮询的?单独测试一个站呢?】进行回复:
一个站没问题
"笑十三少" 的回复,发表在1楼 对内容: 【485采用级联的方式?终端电阻是在最后那个从站上接的?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
并过电阻没效果
-----------------------------------------------------------------全部直接用两根线路连接起来
一笑中123
接法问题吧,485通讯多从站采用手拉手接线方式。你先接一台从站,通讯没问题后,从这台从站接485的线到另外一台从站,再测试轮询。试试吧
mhb0808
一个站测试没问题接线也没问题的话就是轮询设置的问题,轮询时间要留出接受返回信息的时间,你可以把轮询时间延长试一下。
晴天白云湖
学习了,
ac米兰
这个问题 4套房没有来说下解决方法。遗憾了。
Q458751110
遇到过RS485-USB的转换器。modbus poll软件可以看到这个转换器有接收,也有发送,但plc接收不到数据。
后来发现这个转换器坏掉了。
参考下
"一笑中123" 的回复,发表在7楼 对内容: 【接法问题吧,485通讯多从站采用手拉手接线方式。你先接一台从站,通讯没问题后,从这台从站接485的线到另外一台从站,再测试轮询。试试吧...】进行回复:
断开任何一台plc电压都会达到3v以上
其中一台从站有密码,准备明天破解一下,不知道能否成功,看看程序
灰太狠
学习了
感谢大家指导,今天把原来有密码那个破解,通讯格式字没问题,把其中一个从站单独拉了一根先过去,故障依旧,是不是3个plc不匹配啊,无解,不明白为什么去掉任何一个plc,电压马上3v,只要接上就会变成0.2以下,检测在设备不动情况下发送接收数据没什么不正常,在设备运动时,出现啊克斯吗有所异常,因为有事情把轮询时间加长明天再试,当时plc的速率设定为38400,不知道与这个有没有关系
梧桐树A
1、干拢问题;
2、通信设置问题,可以降到9600试试;
3、轮询间隔时间加长试试;
最终是什么问题导致的?