Modbus TCP转Profibus DP网关modbus tcp和tcp/ip 点击:143 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-07-31 15:04:02
楼主

远创智控YC-DPM-TCP网关。在Profibus总线侧作为主站,在以太网侧作为ModbusTcp服务器功能,

下面是介绍远创智控YC-DPM-TCP主站网关组态工具的配置方法


image1.png

2, Profibus主站组态工具安装执行资料光盘中的安装文件setup64.exesetup.exe安装组态工具。安装过程中一直选择Next即可,安装完成后程序会在开始菜单中出现。

image2.png

3, 制作YC-DPM-TCP网关配置文件

 双击上图红框中的程序,出现组态软件主界面

image3.png   

4, 导入Profibus从站的GSD文件,本例中导入我公司的ProfibusModbus网关的GSD文件。






7, 添加Profibus主站。双击红框中的主站,在弹出的对话框中可以设置主站的站地址,使用默认地址确定即可,之后会将其添加到右侧的Profibus总线。




spacer.gifspacer.gif
 

 

 

10, 双击PROFIBUS-DP图标,在弹出的对话框中设置Profibus波特率,波特率选择实际需要的波特率(本网关最大支持3Mbps的波特率,设置时请注意。如果选择6M12M,网关则实际运行在3Mbps),设置完成后单击确定按钮关闭对话框。





12, 添加Profibus从站。在左侧设备列表双击需要添加的Profibus从站。


    


14, 在弹出的对话框中设置Profibus从站的站地址。

image14.png

15, 设置Profibus从站的扩展参数(有些从站没有扩展参数)。

 

 

image15.png

16, 从站参数设置完成后配置其IO数据,将需要添加的从站IO数据按顺序添加到从站。首先选择Modules标签页,单击Add按钮在弹出的对话框中添加需要的IO数据模块。

image16.png

17, 某些从站的IO数据模块需要设置扩展参数,如需设置先选择IO数据模块,然后单击Properties按钮,在弹出的对话框中设置。

image17.png

18, 保存生成的组态文件。

image18.png   

19, 将组态文件导出为配置文件,导出的配置文件扩展名为.bbs。导出的配置文件用来供YC-DPM-TCP配置软件使用。至此,YC-DPM-TCP的配置文件制作完成。

image19.png

 

 




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师