这个设备零线有点“怪”,但是很合理! 点击:70 | 回复:0



Smile-lyc

    
  • [管理员]
  • 精华:128帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3484帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-06-17 09:55:16
楼主

为中国做桩,为世界打基础——这是一家全国知名度颇高的做桩企业。

没有错,就是各种建筑打地基所需要的桩基制造业。

为了水泥桩的装卸,我们以前老板开发了吊桩吊具,悬挂在双小车起重机小面实施吊桩的设备。

设备不复杂,在制造基地已经空载测试N次。电源为3+1方式(见下草图)。

image.png

设备入场,接入3+1电源,发现控制箱电源指示灯(AC220V电源)没有点亮。

万用表测试三相电压均为400V左右,测是A-N电压65V,B-N368V,C-N365V。看来就不正常了!!

检测后发现开关电源(AC220V转DC2V)和指示灯都挂了。

这种情况第一反应就是零线断开了!是很正常的判断,也是最正常的判断。

取下所有的220V负载,测试A-N,B-N,C-N都是223V,可见第一判断是正常!

检查零线没有断开(柜子进线处到总电源进线处一段),电源柜客户提供。

image.png

再次检查零线来源发现:客户设备没有零线进入,滑触线仅提供三相火线,设备所有220V电源“零线”有隔离变压器副端取得,难怪我们接入3+1电源会导致一相电源降低,两相电源升高。某种意义上说也是缺少了零线导致。

最后增加隔离变压器转220V,为我们控制柜提供220V电源后一切正常!