控制柜的运行指示灯不亮但设备正常运行是什么原因?
狼牙精神
用万用表测一下灯的两端电压是否正常,如果电压正常就是灯坏了需要更换,电压不正常就需要检查线路了。
撞破烂钟——王者之师
你不查一查?。。:。
victor329
感觉应该检查指示灯的电路部分,不要动其它正常电路!
拓峰科技集团
最大可能是指示灯坏了,先换一个指示灯再说!
apple901021
用万用表检查下指示灯电源是否正常,如果有电源那说明指示灯灯泡坏了,换一个
请叫我雷锋@
指示灯亮不亮与设备正常运行没有必然的联系,仅仅只是现实作用
zhyi0214
引用 请叫我雷锋@ 的回复内容: 指示灯亮不亮与设备正常运行没有必然的联系,仅仅只是现实作用
要知道指示灯只是起到显示作用,并不影响设备的整体运行,可用万用表测试下两端电压,很可能的原因就是指示灯坏掉了。
sufesufe
看你的说法,只是指示灯不亮了,没有说设备啥问题(设备一般都比指示灯更重要吧),那么,我推测应该是设备能运行,但是运行指示灯不能正常显示,以致于设备使用(或管理)人员,不能正确判断设备的状态。
至于指示灯不亮的话,一般来说,这种指示灯都是110AVC的电压,你用万用表在指示灯两端检测一下电压值。如果有110VAC,则是灯坏了,换个灯吧;如果没有110VAC,则查查电源输入段吧(电控柜的逻辑段,PLC或者继电器、电路板等)。
迅景科技
电气技术技师
1,有设备电气图纸,查看电气图纸指示灯的接入点;2、看指示灯电压等级,用万用表打标准电压等级测量电位是否正常。3、如果有电压,更换同电压等级指示灯;没电检查指示灯引线接入点是否正常。
tings--王者之师
引用 迅景科技 的回复内容: 用万用表测一下灯的两端电压是否正常,如果电压正常就是灯...
zou
这个问题好解决啦::>_<::
zy0510_cn
这个问题太LOW了吧,拿个电路图查一下就OK啦
技术小白123
应该是灯坏了,用万用表测一下电压
缘分122
查查线
ting8287
如果是PLC控制看看输出点灯亮不亮,如果是变通继电器电路,检查灯是不是好的,
shigeru
先量一下电压,如果有电压就是灯坏了,如果没电压再去找为什么没电压
qxq4171
检查指示灯的电压与要求的电压是否一样
许飞
灯坏了吧.................
黄海886啊
灯坏了,跟机器运行没关系