程序如图,M235置位,PLS M213,m213读取一个温控表的温度,存储到D15内。如果D15>D501,则复位M235,还有其他一系列动作。但是满足条件后,后边M210可以置位,为什么M235不能复位呢,我模拟就可以,但是连上PLC就不能复位,困扰多时。希望高手指导下
楼主最近还看过
yuanle
还帮忙从其他论坛搬问题到这里?
http://bbs***/archive.aspx?id=497361
HAVE FUN!
连中....华....工....控.....网的网址都能屏蔽,这个论坛到底怎么了?
ac米兰
常见的论坛他都发了
谢谢大家了,我从新过了一遍程序已经解决了,这几天忙的有点晕没有过了给大家回复,发现前边有一个m3置位M235,M3一直没有复位,导致M235不能复位。