我们公司是专门从事经营液化石油气的储存、输配、罐装、销售的企业。我们的用户数目前接近100万户,过去曾达到150万户。
由于液化石油气具有易燃易爆性,一旦发生泄漏,后果会非常严重。所以我公司对液化石油气储罐的安全运行非常重视,对储罐内液面高度的监控及监控参数的准确性要求非常高。因此,必须准确掌握储罐内液化石油气液面的真实高度,以保障安全运行。
按照有关规定和规范,为了保证储罐的安全系数,每座储罐应该设置两套液位计,我们公司也确确实实这么做了——一套是磁性翻板液位计,另一套是远传雷达液位计。在使用定华电子有限公司的外测液位仪之前,我们使用的型号比较多,但是都不理想,很多的资金和资源都出现了浪费。远传雷达液位仪是1997年开始引进的,经过8年多的使用,发现目前这种仪表运行状态很不稳定,时常出现故障,测量准确度受温度的影响很大,当夏季环境温度较高进或冬季管线的电位热启动后,该液位计测量误差就非常大,有时,跟磁性翻板液位计的测量值相差可达1米多。由于我公司规定计量统计磁性翻板液位计为准,所以,基层单位的运行人员基本上都不再参考雷达液位计的液位测量值,客观上造成只有磁性翻板液位计一种测量仪表在工作。这样就造成了目前很多的储罐实际上变成了单套测试,严重违反了有关规定和规范,给我们的安全管理带来了困难,造成了很大的安全隐患。我们急需一种能有效的真实的测量液体高度的仪表。
为解决这个问题,我公司经过反复的市场调研和对比,我们发现西安定华电子有限公司生产和外测液位仪,因为它直接安装在罐外,能够直接测量储罐内液位,安装比较方便,不用对我们的储罐进行任何改动,对储罐造成破坏,这些突出特点,使我们决定试用一下,看一下效果。2004年12月,我们在西郊灌瓶厂安装了一台西安定华电子有限公司生产的ELL—FI外测液位仪,经过半年多的液位记录统计(温度从最冷到最热),发现其测量的效果和适应性都比较好,与磁性翻板液位计的测量数据相比,它的误差一般不超过5~6公分,在满罐和高液位时出现过三次极端情况,误差在20公分。
根据液位记录表及做出的液位对比曲线图分析,可以看出ELL—FI外测液位仪各项技术参数及误差均达到技术要求,液位计在静态、进油、出油过程中均能稳定工作,符合我单位的使用要求。
鉴于ELL—FI外测液位仪的良好使用效果,我公司于2005年9月又购买了五台。现在,我们的在生产中使用的球罐,在灌装厂都使用了外测液位仪。到目前为止,效果很好。经过对外测液位仪的应用,我们发现要确保该仪表的准确性,安装时仪表测量头与罐体接触得是否紧密是关键。我们使用的是磁吸附式的外测液位仪,采用手工打磨的方法,就保证了罐壁接触面具有较高的光洁度,同时,我们在探测头周边涂上硅油,以防止空气中水分及杂质进入接触面,这些措施确保了仪表测量的精确。
五台ELL—FI外测液位仪安装调试好后,定华电子有限公司的服务人员还经常打电话回访,询问仪表的运行情况,及时解决使用中的问题。应用至今,其测量准确性和工作稳定性都很好。
经过近两年的应用,我公司认为ELL—FI外测液位仪具有以下特点:
一、 直接测量罐内液位而非通过连通器间接测量。
二、 该液位仪安装方便、使用最安全。由于该仪表安装在罐体外部,不需破坏罐体结构,不用在罐体上开孔、安装也不需动火,只是将液位仪测量头吸附在罐体外壁上即可。特别是对压力容器,国家有相关规定,跟本不允许破坏罐体结构,尤其是不允许虚焊。如果必须打孔,也有一套非常麻烦的技术方案做保障。做为我们这些做技术和管理的,搞了这么多年,认为外测液位仪确实解决了这些问题。
三、 由于仪表是在罐体外进行测量,仪表和被测介质不接触,不仅避免了被测介质对仪表的腐蚀而且保证介质不会出现“跑冒滴漏”现象,不会对环境造成污染。
四、 该仪表具有自动校准功能,可以自己实现仪表的校准,避免液体成分和温度变化造成的测量误差,因此调试方便,适用性广。我们现在使用的是自适应,就是在储罐赤道面上多加一个探头来进行校准,液位一旦超过半罐,它就通过自校准来实现。我公司今年新装的三台储罐,都要安装西安定华电子有限公司的自校准外测液位仪,效果将比现在的还要好。
五、 该仪表达到D II BT6级防爆、IP65级防护等级,因此可在液化气罐上安全使用。由于ELL—FI外测液位仪为全数字式,不使用强电,不存在仪表的机械摩擦运动,因此,该仪表技术可靠,可长期稳定工作。该仪表为现场数字显示,模拟4~20mA标准信号输出,与DCS接口方便。
我们选用西安定华电子有限公司生产的ELL—FI外测液位仪进行液化石油气储罐液位的测量以来,该种仪表一直运行良好。它安装方便,不影响生产,解决了我们测量误差大的问题,是一种真正意义上的非接触式测量仪表。据厂家介绍,该种仪表在中石化、中石油及氯碱行业都有大量的使用。我相信随着时间的推移,这种新型仪表的应用会越来越广泛,将成为企业正常生产的“眼睛”。