楼主最近还看过
西门子S7-200 Smart实现Modbus RTU串口通信从站视频教程:
西门子S7-200 Smart系列PLC做Modbus RTU串口通信从站、Modbus Poll调试助手做Modbus RTU串口通信主站,视频详细讲解了MBUS_INIT和MBUS_Slave指令。
https://www.ixigua.com/6907427029155578375?utm_source=xiguastudio
通信协议设置错误:200smart与PLC之间通信所使用的协议设置可能不正确。例如,通信所使用的波特率、数据位、校验位、停止位等参数设置错误。这可能会导致从站无法接收到来自PLC的数据或者PLC无法正确解析从站发送的数据。
配置参数不匹配:200smart和PLC之间的配置参数可能不匹配。例如,从站地址或从站类型设置不正确,或者PLC的寄存器地址与从站不匹配。这也可能导致通信失败。
信号线连接错误:200smart与PLC之间的信号线连接可能存在问题。例如,某些信号线可能未正确连接或连接松动,导致数据无法传输。
软件故障:200smart和PLC可能存在软件故障。例如,200smart的固件版本可能不支持与PLC进行通信,或者PLC的通信模块可能存在软件漏洞。
电源供电问题:200smart可能存在电源供电问题,例如电源过低或者电源波动过大,这可能导致200smart无法正常工作。
