西门子S7-1200系列的PLC,需要连接带CANOPEN的通讯功能的伺服驱动器设备。西门子的PLC采用
PROFINET实时以太网通讯协议,要连接CANOPEN的设备,就必须进行通讯协议转换。
倍讯科技Profinet转CanOpen系列的网关提供了快速可行的解决方案。
1、首先从西门子组态安装GSD文件开始,选择GSD所在文件夹,勾选并安装。紧接着组态对型设备,
PLC与Profinet转CanOpen网关进行分配,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;
2、PLC与Profinet转CanOpen网关连接后,需要修改Profinet转CanOpen网关的IP地址和PROFINET名称;
3、设备名称和IP地址修改完成后需要添加所需字节数,双击Profinet转CanOpen网关模块,
通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后下载到设备。
4、以上是西门子组态中的配置操作已经完成,需要注意的已经用红色字体标注。接下来是对
网关的配置软件进行参数配置。打开CanOpen Configuration Tools,关于主设备通用属性参数设置。
波特率要与从站设备一致,通讯周期0x00000000改成0x0000ffff;
5、此界面设置Profinet转CanOpen网关在Profinet网络中的设备名称及IP,要与plc组态软件中保持一致。
(注意:如果名称中有特殊符号或中文那么需要与转换的名称保持一致);
6、从属设备参数,在PDO参数中添加所需参数。单击RPDO、TPDO将传输类型修改成
Event-driven(manufacturer)—事件触发;
7、配置完成后下载配置到Profinet转CanOpen网关,先点击设置。搜索Profinet转CanOpen网关默认IP
(电脑要与Profinet转CanOpen网关保持在同一网段否则无法下载),下载成功后软件左下角会有成功提示
文字显示;
8、通过配置软件设置对从属设备参数设置后进入PLC监控界面对伺服器进行控制;
楼主最近还看过