调试PLC联机温控,单机连接正常全部连接异常......
AM401,连接E5CC-********802温控8台,开始怎么连接不上,检查线路正常,软件设置正常,就是无法正常通信......
没辙了,拆线,一对一连接正常(每一台都测试了,防止有异常的),连接2台,正常,再往下更多就不行了,检查终端电阻,都是妥妥的120欧姆2W,导线都是公司淘宝买的屏蔽双绞线(485专用),看起来屏蔽网正常,万用表检测电阻也正常啊,于是陷入困境......
偶然发现旁边有双绞护套线,没有屏蔽层,导线也是0.5平方铜线(跟买的485电缆线规一样),更换连接2台,正常,再加2台,正常,全部连接,正常......
于是反过来再看这种淘宝485电缆,眼睛看起来还是感觉正常,万用表测量还是正常,实在不甘心,找客户借用耐压表测量,屏蔽层铜网对线芯的耐压居然只有90V,不过485通信只有区区DC5V,理论上不会有问题啊???