PPI/MPI转TCP具体应用方案 点击:176 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:954帖 | 1300回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:8091
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-01-19 10:58:22
楼主

如下图,这一项目里有S7-200PLC共3套;S7-300PLC共4套,各自都分别通过交换机连接到威纶通触摸屏上,然后最终通过上位机WinCC来监控PLC数据。
      其中S7-200所连的PPI转TCP的这种转换器可以使用大连德嘉的200以太网模块CP243u模块,这种模块是通过PPI口转化成以太网的,然后最多可以连接4台上位机(包括触摸屏);
      S7-300所连的MPI转TCP的这种转换器可以使用大连德嘉的300以太网模块ETH-MPI(smartIE)模块,这种模块是通过MPI口转化成以太网的,然后最多可以连接4台上位机(包括触摸屏);
而且这两种模块都是可以直连WinCC的,不需要OPC方式来进行连接,通讯速率还要比OPC方式快、稳定。是工程改造的首选!!

附件 微信图片_20181129085747.jpg


1分不嫌少!