下位机采集显示数据正常 上位机显示不正常? 点击:117 | 回复:0



huoshi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:345帖 | 2532回
  • 年度积分:810
  • 历史总积分:22624
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2023-01-05 16:08:49
楼主
求助帖30分-未结帖

现有一实际工程下位西门子1200PLC , 昆仑通态Mcg Pro ; PLC Modbus RTU读取电表数据和昆仑通态Mcg Pro显示数据正常且和电表数据相符; 但是上位机施耐德Vijeo Citect SCADA显示的数据却不对一直是“0”和“1024”且不变?请大师们指导谢谢!

1分不嫌少!


楼主最近还看过

尝试努力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 591回
  • 年度积分:517
  • 历史总积分:3513
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2023-01-05 16:56:40
0楼

数据格式和顺序不对

16938387

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 129回
  • 年度积分:202
  • 历史总积分:202
  • 注册:2014年6月11日
发表于:2023-01-05 17:03:47
0楼

"尝试努力" 的回复,发表在0楼
        对内容: 【数据格式和顺序不对】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


学习了

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6369回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:44197
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2023-01-09 13:37:20
0楼

数据格式或者数据类型不对,更换一下试一试

neulang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:142
  • 注册:2007年8月05日
发表于:2023-01-11 14:36:33
0楼

数据格式和顺序不对

zhangae

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 156回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:75
  • 注册:2013年4月14日
发表于:2023-01-11 15:12:00
0楼

数类型看一下


sky2018

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:52帖 | 1670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13029
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2023-01-11 15:23:29
0楼

主要查看一下数据类型,还有驱动是不是有问题。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师