项目案例丨EtherCAT转PROFINET应用与欧姆龙伺服器应用 点击:519 | 回复:1



稳联技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 7回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:144
  • 注册:2022年3月09日
发表于:2022-12-10 11:34:34
楼主

西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的伺服驱动器等设备。西门子的PLC采用PROFINET实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议转换。稳联技术WL-PN-ECATM系列的网关提供了,快速可行的解决方案。

 

方案介绍:

WL-PN-ECATM支持两种实时以太网通讯协议之间的转换,可以主通讯主站(加主站授权),也可以做通讯从站,两个网络独立运行,通过网关内部进行数据映射。每个以太网网络都提供双端口交换机,方便连接和网络扩展。

拓扑图1 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

1、首先添加网关GSD文件;

01 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

2、找到网关模块进行组态;

02.1 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

02.2 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

3、设置网关的IP地址和设备名称;

需要注意的是:不要把自动生成PROFINET设备名称勾选

03 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

4、设置网关的输入输出字节数长度;

04 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

5、下载组态到PLC

05 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

6、打开网关配置软件进行ECAT设置;

06 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

7、新建项目选择PN2ECAT

07 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

8、配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致;

08 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

9、在设备列表中查找并选定所需设备;

09 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

10、对欧姆龙伺服驱动器进行参数配置, PDOs在下方参数栏中添加所用参数项;

10 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

11、配置完成后运行;

11 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

12、直接对对应的IQ地址读写即可;

12 稳联技术EtherCAT转PROFINET网关.jpg

 

结论

在本案例中,网关模块GW-PN-ECATM作为欧姆龙伺服驱动器设备与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了S7-1200 PLC通过PROFINET协议对伺服器进行控制。

 